不好意思請問ㄧ下,材力第3題粱在塑性階段中點變位delta要如何計算阿
是用面積力矩法的K值去算嗎?還是...有更好的方法?
現在的時間是 2025 5月 03 (週六) 7:17 pm
AllenYen 寫:有板友問到(97)結技RC第二題如何求解,小弟僅就解題重點與流程說明如下,如有錯誤,望請各位指正。
在RC中,塑心定義是斷面均勻受壓至混凝土應變達0.003時,合力的作用點。
所以你可以令混凝土的合力 P1=o.85f'c*Ag
左邊兩根拉力筋的合力 P2=As*fy (混凝土應變與鋼筋應變一致性,所以達0.003時鋼筋以降伏)
右邊四根壓力筋的合力P3=As'*fy
之後可將上述三個分力對任一參考軸取一次矩,求出合力的作用位置(跟求形心原理一樣),此合力作用位置即
塑心。依題目指示,達到軸力計算強度Pn 時,拉力側鋼筋之應變剛好等於零,此時中性軸深度剛好等於有效
深度,或是令`epsilon`s=0.003*(d-c)/c=0 一樣可以得到。已知中性軸深度,接下來求Mn同一般作法。
不過要小心的是,對稱配筋斷面的合力才是作用在斷面中心上,所以這題對斷面中心取力矩並不適合,而是塑
心位置,否則對斷面中心取力矩會碰到同時解Mn跟Pn兩個變數。
AllenYen 寫:cance 寫:
不好意思結技RC第2題我算出的塑心位於4支8號主筋的左邊18.97公分,本題中性軸深度48公分Pn=558.94t,e=8.996公分、Mn=50.28t-m有人算出的答案跟我ㄧ様嗎?
不好意思,小弟剛重新驗算一下,塑心位置計算有誤,重新計算後的塑心位置在距離Y軸右邊1.02 cm...
cance 寫:AllenYen 寫:cance 寫:
不好意思結技RC第2題我算出的塑心位於4支8號主筋的左邊18.97公分,本題中性軸深度48公分Pn=558.94t,e=8.996公分、Mn=50.28t-m有人算出的答案跟我ㄧ様嗎?
不好意思,小弟剛重新驗算一下,塑心位置計算有誤,重新計算後的塑心位置在距離Y軸右邊1.02 cm...
因為右邊有4支主筋而左邊只有2支,所以塑心一定是在Y軸右邊1.03公分而非左邊,那麼樓上的e值與Pn、Mn算出的答案也跟我ㄧ様嗎?
AllenYen 寫:cance 寫:AllenYen 寫:cance 寫:
重新計算的結果是塑心距離Y軸右邊1.02 cm,中心軸深度48 cm,Mn=47.85 tf-m,Pn=596.55 tf,
e=8.02 cm
AllenYen 寫:AllenYen 寫:cance 寫:AllenYen 寫:cance 寫:
CANCE大,不好意思,考完整個人鬆懈.....
被塔萬我代0.85(應該是0.8才對),另外計算混凝土強度時我沒有扣鋼筋面積!!!
再度重新計算結果為塑心距離Y軸右邊1.02 cm,中心軸深度48 cm,Mn=51.45 tf-m,Pn=567.99 tf,
e=9.06 cm,我們計算的誤差應該就只差在扣鋼筋面積而已了,所以你可以放心囉^^