加入土木人討論區粉絲團
你想的是沒有錯,只不過這題它有說是要為拉力控制斷面,因此不能代0.004,而是要代0.005喔!!
現在的時間是 2025 5月 03 (週六) 9:17 pm
qoo770723 寫:你想的是沒有錯,只不過這題它有說是要為拉力控制斷面,因此不能代0.004,而是要代0.005喔!!
gemini822 寫:x用0.005是正確的嗎?
還有壓力筋到底要不要扣除0.85fc'呢?
要用x=0.005去計算,還是用Ts = Cc + Cs 去求x呢?
是否能麻煩紫煌老師講解一下,謝謝!
紫煌 寫:gemini822 寫:x用0.005是正確的嗎?
還有壓力筋到底要不要扣除0.85fc'呢?
要用x=0.005去計算,還是用Ts = Cc + Cs 去求x呢?
是否能麻煩紫煌老師講解一下,謝謝!
用c=0.005直接解即可
viewtopic.php?f=34&p=66989#p66989
gemini822 寫:紫煌 寫:gemini822 寫:x用0.005是正確的嗎?
還有壓力筋到底要不要扣除0.85fc'呢?
要用x=0.005去計算,還是用Ts = Cc + Cs 去求x呢?
是否能麻煩紫煌老師講解一下,謝謝!
用c=0.005直接解即可
viewtopic.php?f=34&p=66989#p66989
紫煌老師您好!
之前有討論文章說,401-100規範壓力筋似乎不用扣除0.85fc',
依照您的題解,題解裡有扣除0.85fc',那到底土水版本規範裡到底要不要扣除0.85fc'呢?
麻煩不吝嗇告知與指導,謝謝!
紫煌 寫:gemini822 寫:x用0.005是正確的嗎?
還有壓力筋到底要不要扣除0.85fc'呢?
要用x=0.005去計算,還是用Ts = Cc + Cs 去求x呢?
是否能麻煩紫煌老師講解一下,謝謝!
用c=0.005直接解即可
viewtopic.php?f=34&p=66989#p66989
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 1 位訪客