請問103高員三級RC

公務員考試:高考、普考、高普考、特考、基層特考、檢查事務官、司法事務官、簡章、放榜榜單。
公營事業、公法人...等:台電考試、自來水公司、農田水利會、捷運招考。
技師考試:土木技師、結構技師、大地技師、水利技師、測量技師、環工技師、水保技師、消防設備師。
其他:考試分發、國家文官培訓所受訓、尋找戰友、讀書地點,有什麼問題就來吧~~
發表回覆
22 篇文章 • 第 2 頁 (共 3 頁) • 1,2,3

Re: 請問103高員三級RC

文章由 tn002681 » 2014 6月 17 (週二) 7:14 pm

加入土木人討論區粉絲團

▼ 參考資料

redal 寫:to tn002681:
為何第一題中性軸是2.25
您如何判斷


柱的情況我個人認為,應該是受壓力控制破壞為主。

這題的拉控破壞,我覺得怪怪的,況且這題的(排筋方式)與(受彎矩的地方)屬於對稱型式,

NA應該坐落在中央處,所以X=4.5/2=2.25cm的地方。我也不是很確定!

柱的NA問題,我之前也在土木人討論區討論過,當題目沒給您NA位置時,NA該如何求解。

版上前輩們似乎沒人可以回答,還是有人以為我在開玩笑,懶得回答我。

NA的問題確實是不好判斷的考題,但是這題用觀念來判斷屬於對稱型式,

所以我認為NA應該是在中央處。
頭像
tn002681
土木人一星會員
土木人一星會員
 
文章: 144
註冊時間: 2014 5月 14 (週三) 8:19 pm
來自: Taiwan
回頂端

Re: 請問103高員三級RC

文章由 tonyliu1104 » 2014 6月 17 (週二) 9:01 pm

我是用d=38.62cm下去解
tonyliu1104
初階會員
初階會員
 
文章: 38
註冊時間: 2012 10月 15 (週一) 2:11 am
回頂端

Re: 請問103高員三級RC

文章由 r99521208 » 2014 6月 18 (週三) 8:46 am

柱這一題,中文拉力控制破壞說得不清楚,最外拉力筋應變大於0.004都叫拉力控制破壞下,題目應該不可能要你把整段P-M曲線算出(況且這題還有中間鋼筋),再看英文tension-controlled limit,limit是極限邊界的意思,意指最外拉力筋應變恰為0.004時,而混凝土受壓外緣達0.003,在這個應變狀態下算M和P,這樣看來,這題其實很簡單...
r99521208
土木人一星會員
土木人一星會員
 
文章: 80
註冊時間: 2014 3月 14 (週五) 4:55 pm
回頂端

Re: 請問103高員三級RC

文章由 newman » 2014 6月 18 (週三) 8:49 am

tn002681 寫:
題目文字已提供線索了="在拉力控制破壞(tension-controlled limit)時之Mn、Pn"
關鍵字在"時" 在換成白話意思就是 當某斷面圖 他達到拉力控制之臨界點時 該斷面所對應計算出之Pn及Mn是多少?
=最外側鋼筋應變要用 =0.005
NA位置x=3/8d
newman
初階會員
初階會員
 
文章: 43
註冊時間: 2014 2月 14 (週五) 10:56 pm
回頂端

Re: 請問103高員三級RC

文章由 redal » 2014 6月 18 (週三) 8:51 am

那這題中性軸如何求
因為題目是拉力控制破壞
故最外層拉力筋之拉力筋應變應該是0.005
不是用我的方法
0.005=0.003(d-x)/x
算出中性軸嗎
redal
土木人四星會員
土木人四星會員
 
文章: 826
註冊時間: 2009 7月 27 (週一) 4:56 pm
回頂端

Re: 請問103高員三級RC

文章由 redal » 2014 6月 18 (週三) 9:02 am

to r99521208:
0.004這個數值應該是用來設計最大鋼筋量才需用到
而用來判斷是否為拉力控制應該是必需大於0.005才對吧
redal
土木人四星會員
土木人四星會員
 
文章: 826
註冊時間: 2009 7月 27 (週一) 4:56 pm
回頂端

Re: 請問103高員三級RC

文章由 newman » 2014 6月 18 (週三) 9:11 am

redal 寫:那這題中性軸如何求
因為題目是拉力控制破壞
故最外層拉力筋之拉力筋應變應該是0.005
不是用我的方法
0.005=0.003(d-x)/x
算出中性軸嗎


0.005=0.003(d-x)/x 這個式子太醜陋 比較適合考場背誦
上式移項後就是 X=(3/8)d .......這個比較適合考場背誦用
X=(3/8)d 算出中性軸位置
塑性中心=22.5 位於中間兩根鋼筋處
newman
初階會員
初階會員
 
文章: 43
註冊時間: 2014 2月 14 (週五) 10:56 pm
回頂端

Re: 請問103高員三級RC

文章由 r99521208 » 2014 6月 18 (週三) 9:31 am

更正是0.005為拉力控制limit
早上沒睡飽...
r99521208
土木人一星會員
土木人一星會員
 
文章: 80
註冊時間: 2014 3月 14 (週五) 4:55 pm
回頂端

Re: 請問103高員三級RC

文章由 redal » 2014 6月 18 (週三) 9:36 am

原來第一題是在玩文字遊戲
中性軸一求出
就可以判斷柱斷面,那些是拉力筋,那些是壓力筋
題目就迎刃而解了
我的觀念無誤
感謝
redal
土木人四星會員
土木人四星會員
 
文章: 826
註冊時間: 2009 7月 27 (週一) 4:56 pm
回頂端

Re: 請問103高員三級RC

文章由 b516 » 2014 6月 18 (週三) 9:49 am

第一題求降伏曲率因為要考慮軸力p值計算量很大喔…所以第一題算是一題的配分二題的計算量

加入土木人討論區粉絲團

b516
土木人五星會員
土木人五星會員
 
文章: 3261
註冊時間: 2011 3月 09 (週三) 11:04 am
回頂端

上一頁下一頁

發表回覆
22 篇文章 • 第 2 頁 (共 3 頁) • 1,2,3

回到 國家考試、補習、準備、受訓

分享

誰在線上

正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 1 位訪客

    機關

  • 公共工程委員會
  • 行政院人事行政總處
  • 考試院考選部
  • 經濟部水利署
  • 內政部國土管理署
  • 台灣電力公司
  • 台灣自來水公司

    組織

  • 土木技師公會全國聯合會
  • 台灣省土木技師公會
  • 全國公務員協會
  • 行政院勞委會
  • 臺北市公務人員協會
  • 全國公務員協會粉絲團

    研究資源

  • 國家圖書館
  • 國立公共資訊圖書館
  • 臺灣博碩士論文知識加值系統
  • 全國法規資料庫

    友站

  • 建築人討論區

  • 討論區首頁
  • 管理團隊 • 刪除所有討論區 Cookies • 所有顯示的時間為 UTC + 8 小時
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
正體中文語系由 竹貓星球 維護製作