100年土木4等RC第四題?

公務員考試:高考、普考、高普考、特考、基層特考、檢查事務官、司法事務官、簡章、放榜榜單。
公營事業、公法人...等:台電考試、自來水公司、農田水利會、捷運招考。
技師考試:土木技師、結構技師、大地技師、水利技師、測量技師、環工技師、水保技師、消防設備師。
其他:考試分發、國家文官培訓所受訓、尋找戰友、讀書地點,有什麼問題就來吧~~
發表回覆
36 篇文章 • 第 1 頁 (共 4 頁) • 1,2,3,4

100年土木4等RC第四題?

文章由 permanentoc » 2011 12月 27 (週二) 11:48 am

加入土木人討論區粉絲團


第四題
他要求拉力筋
可是我求出的拉力筋
大於最大拉力筋面積
是不是要繼續寫雙筋設計
可是又沒有給d' 結果是?
還是我算錯
ㄏㄏ
permanentoc
土木人一星會員
土木人一星會員
 
文章: 66
註冊時間: 2011 10月 18 (週二) 3:05 pm
回頂端

Re: 4等RC

文章由 AlexChen » 2011 12月 27 (週二) 2:36 pm

permanentoc 寫:第四題
他要求拉力筋
可是我求出的拉力筋
大於最大拉力筋面積
是不是要繼續寫雙筋設計
可是又沒有給d' 結果是?
還是我算錯
ㄏㄏ


這題來講,要先求出梁的剪力彎矩圖,利用比例求出B斷面處的Mu,

X0.005求出As0.005,再求出Mu0.005,判斷是否為拉力控制破壞,

若Mu小於Mu0.005,為拉力控制破壞,φ=0.9,

有了B處的Mu,進而求出拉力鋼筋比ρ,即可求出拉力鋼筋量As,

再檢核Asmax與Asmin即可。
最後由 AlexChen 於 2011 12月 27 (週二) 8:44 pm 編輯,總共編輯了 3 次。
AlexChen
土木人二星會員
土木人二星會員
 
文章: 239
註冊時間: 2011 7月 05 (週二) 2:08 pm
回頂端

Rc

文章由 acgn33 » 2011 12月 27 (週二) 3:00 pm

5.44cm^2

僅供參考
acgn33
初階會員
初階會員
 
文章: 28
註冊時間: 2008 11月 01 (週六) 12:07 am
回頂端

文章由 permanentoc » 2011 12月 27 (週二) 3:53 pm

那我這次出局了
唉阿阿
permanentoc
土木人一星會員
土木人一星會員
 
文章: 66
註冊時間: 2011 10月 18 (週二) 3:05 pm
回頂端

Re: Rc

文章由 APP » 2011 12月 27 (週二) 4:19 pm

acgn33 寫:5.44cm^2

僅供參考











我AS算出來是33.9 ˊˋ
我算錯了嗎 ?!

咘知道大家第三題是怎寫的 ?
APP
土木人一星會員
土木人一星會員
 
文章: 81
註冊時間: 2011 7月 10 (週日) 6:53 pm
回頂端

Re: Rc

文章由 abc055145 » 2011 12月 27 (週二) 7:25 pm

APP 寫:
acgn33 寫:5.44cm^2

僅供參考











我AS算出來是33.9 ˊˋ
我算錯了嗎 ?!

咘知道大家第三題是怎寫的 ?



我算31.16不過我是假設折減係數=0.9
abc055145
初階會員
初階會員
 
文章: 18
註冊時間: 2011 8月 19 (週五) 7:57 pm
回頂端

Re: Rc

文章由 AlexChen » 2011 12月 27 (週二) 8:26 pm

圖檔
AlexChen
土木人二星會員
土木人二星會員
 
文章: 239
註冊時間: 2011 7月 05 (週二) 2:08 pm
回頂端

Re: Rc

文章由 pman » 2011 12月 27 (週二) 9:31 pm

AlexChen 寫:圖檔


按個讚~~
pman
土木人一星會員
土木人一星會員
 
文章: 103
註冊時間: 2011 5月 07 (週六) 12:21 am
回頂端

Re: Rc

文章由 27149 » 2011 12月 27 (週二) 10:01 pm

abc055145 寫:
APP 寫:
acgn33 寫:5.44cm^2

僅供參考











我AS算出來是33.9 ˊˋ
我算錯了嗎 ?!

咘知道大家第三題是怎寫的 ?



我算31.16不過我是假設折減係數=0.9


我也是這個答案...也是設計成拉力控制斷面...我的答案是31.19

這題我也再想...怎麼沒有人討論呢??...因為用最大拉力筋斷面算出的單筋梁抗彎強度是小於Mu/phi的...(phi=0.817)...所以直覺上是要配雙筋的...但是題目有指示配單筋...於是我有算用0.005的拉力控制斷面和最大拉力筋兩種的配筋...前者是31.19...後者我記得是31.4x的樣子...

然後算完之後...要將你算出的鋼筋量代回去檢覈看看抗彎強度夠不夠...你的拉力筋應變有沒有如你所假設的拉力控制斷面或者最大拉力筋兩種定義...我私下檢核是強度夠...但是拉力筋的應變都小於目標值...不過拉力筋的這個檢核我就沒有寫在答案紙上...因為寫出來就等著被扣分= =
27149
土木人二星會員
土木人二星會員
 
文章: 207
註冊時間: 2007 4月 23 (週一) 2:10 am
回頂端

Re: Rc

文章由 27149 » 2011 12月 27 (週二) 10:06 pm

AlexChen 寫:圖檔


A大...你的Mu,0.005那式代公式算出來後..要和外載重造成的需求彎舉54相比時...要乘以折減係數吧...

phi*Mn>=Mu...

加入土木人討論區粉絲團

27149
土木人二星會員
土木人二星會員
 
文章: 207
註冊時間: 2007 4月 23 (週一) 2:10 am
回頂端

下一頁

發表回覆
36 篇文章 • 第 1 頁 (共 4 頁) • 1,2,3,4

回到 國家考試、補習、準備、受訓

分享

誰在線上

正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 1 位訪客

    機關

  • 公共工程委員會
  • 行政院人事行政總處
  • 考試院考選部
  • 經濟部水利署
  • 內政部國土管理署
  • 台灣電力公司
  • 台灣自來水公司

    組織

  • 土木技師公會全國聯合會
  • 台灣省土木技師公會
  • 全國公務員協會
  • 行政院勞委會
  • 臺北市公務人員協會
  • 全國公務員協會粉絲團

    研究資源

  • 國家圖書館
  • 國立公共資訊圖書館
  • 臺灣博碩士論文知識加值系統
  • 全國法規資料庫

    友站

  • 建築人討論區

  • 討論區首頁
  • 管理團隊 • 刪除所有討論區 Cookies • 所有顯示的時間為 UTC + 8 小時
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
正體中文語系由 竹貓星球 維護製作