關於鋼筋搭接跳層

文章發表於 : 2012 5月 23 (週三) 10:57 am
#0 由 cy.yeh
想請問版上大大
最近工地遇到一個問題 就是鋼筋要求跳層搭接 但是因為樓層太高 鋼筋長度要到達13M
所以想請問是否可以不跳層搭接 但是我的箍筋增加 搭接範圍仍在柱中央區 且錯開同一斷面搭接

樓層高度分別是 1F 5.5M, 2F 5M, 3F 4.8M

想請教這種方法是否可行

或者提供建議別種方法可施工呢?

Re: 關於鋼筋搭接跳層

文章發表於 : 2012 5月 23 (週三) 3:57 pm
#1 由 劉東
cy.yeh 寫:想請問版上大大
最近工地遇到一個問題 就是鋼筋要求跳層搭接 但是因為樓層太高 鋼筋長度要到達13M
所以想請問是否可以不跳層搭接 但是我的箍筋增加 搭接範圍仍在柱中央區 且錯開同一斷面搭接

樓層高度分別是 1F 5.5M, 2F 5M, 3F 4.8M

想請教這種方法是否可行

或者提供建議別種方法可施工呢?


在下建議還是使用鋼筋續接器,這樣以一般該處鋼筋至少為#8來說,都可以省掉至少3.2M左右的長度(以4000PSI混凝土柱搭接174CM來算,#10就省更長了)

另外使用續接器依照規範,#6以上錯開75CM即可,不用隔層(理由是台灣續接器要求拉力及反覆載重試驗時,須於母材斷裂,不能於續接器斷裂,亦即續接器還比母材強度高)
參考看看囉 (bingo)