▼ 參考資料
studyhard33 寫:
我剛剛發現,有些支撐接頭處不見了,如上圖藍色部分,
而且就前輩所講,四層樓應該有三層橫向、縱向的水平支撐,
可以我家隔壁大樓的支撐只剩兩層。
而且我確定被吊走的不是餘料,而是被拆除的鋼支撐。
原本之前工地的橫向、縱向水平支撐與許多鋼柱交織出密密麻麻的網格,很難看到底層施工情況。
然而現在被拆許多支撐之後,怎麼網格變得很空曠,底層施工簡直是一覽無遺。
至於底層是否鋪設PC,我也不是很清楚,可以請問前輩為什麼要這樣施工呢?
這樣的施工有何作用呢?
1. 開挖完成後會在土面上打設10CM厚混凝土PC
其目的為
a.方便測量放樣的人彈墨線作記號
b.方便施工人員不用直接踏在泥土上
c.避免鋼筋受土石污染
以上以第一點最為重要
當然要說有地盤改良的效果當然也是有
不過那算是附屬的加分效果
2. 打完PC後 工地開始構築永久的結構體
依照你的敘述已經經過2 3個禮拜
這段期間也差不多是大底 地樑 B4FL的施作工期
接下來就得拆除最下層的水平支撐
否則... 你想繼續往上蓋就被最底層水平支撐擋住了...
3. 拆掉的水平支撐原先抵擋的土水壓力 轉為由構築好的結構體支撐
放心好了 最危險的時刻已經過了
這個工地要出現大災變的機率已經很小
但是出現小裂縫或是一些小缺失的可能還是有
4. 如果你畫的圖正確 有一路支撐沒有延伸到對面圍令
對面圍令改由一斜撐頂住 這種設計少見
如果可以的話請提供照片
5. 較下層的型鋼支撐 很多設計師喜歡用雙圍令雙路支撐
較上層的型鋼尺寸較小又是單圍令單路支撐
所以你俯視下去會覺得最下層支撐拆除後
H型鋼所佔據的空間少了很多 網格大了很多