1 頁 (共 2 頁)

[請益] 有關於我家隔壁工地的相關事宜

文章發表於 : 2011 5月 03 (週二) 3:38 pm
#0 由 studyhard33
版上前輩們您好!

小弟家居大樓隔壁也要新建大樓,好像是地下四層樓,地上20樓左右。

後進從它們開始收購原本的鐵皮屋開始,到整地、開挖、鋪設擋土壁體、架設擋土支撐等等,都有注意的在觀看。

在這幾個禮拜,後進卻發現很奇怪的狀況?

講真的,後進並沒有去工地工作很久,所以也不是很瞭解,所以上網來詢問版上前輩!

在這幾個禮拜,這家建設公司所屬的營造廠,在地下四層樓的地面灌漿,

並不是灌基礎結構,而是在底下土石上灌漿,

從上由下看下去,就感覺很像地下鋪了一層像大籃球場面積一樣寬廣的平地?

這是要幹嘛用的啊?地盤改良嗎?

更是這兩三天開始,陸續地把擋土支撐給拆掉?(但是沒全部拆除)

鋼柱、鋼支撐、擋土支撐拆掉,這又是甚麼原因呢?

若把這些鋼支撐拆掉,擋土壁有辦法撐住我家大樓的載重嗎?

我家大樓地下二樓,地上14樓。

我感覺似乎有點怪怪的,所以上網詢問版上前輩,這是甚麼狀況啊?

麻煩不吝嗇告知,後進在此感激不盡,謝謝!

Re: [請益] 有關於我家隔壁工地的相關事宜

文章發表於 : 2011 5月 03 (週二) 4:15 pm
#1 由 myworldnewrule
studyhard33 寫:版上前輩們您好!
挖到地下4樓的深度,底層鋪砂漿,
陸續將鋼柱、鋼支撐、擋土支撐拆掉....。

是在那個都市?台北?台中?高雄?
台北沉泥、黏土,台中卵礫石,高雄視區域定。
版大提供資訊不明,

推論該工地採地下連續壁擋土。
(樓下請繼續)

Re: [請益] 有關於我家隔壁工地的相關事宜

文章發表於 : 2011 5月 03 (週二) 4:23 pm
#2 由 studyhard33
myworldnewrule 寫:已知:
挖到地下4樓的深度,底層鋪砂漿,
陸續將鋼柱、鋼支撐、擋土支撐拆掉....。

是在那個都市?台北?台中?高雄?
台北沉泥、黏土,台中卵礫石,高雄視區域定。
版大提供資訊不明,

推論該工地採地下連續壁擋土。
(樓下請繼續)


我目前居住台中市北屯區,

據我平時觀看他們施工來講,所開挖的砂石,大部分都為乾燥砂土層,

土砂來講成份五五分,砂石來講,大石多於細砂。

Re: [請益] 有關於我家隔壁工地的相關事宜

文章發表於 : 2011 5月 03 (週二) 5:10 pm
#3 由 劉東
一、北屯區是屬於很好的地質,我以前呆的營造廠有次包商耍白爛,直接開挖五米,開挖邊坡是垂直的,結果放了一個禮拜都沒坍塌(當然那時沒有下雨).......。
二、你說的籃球場是在打PC....
三、您確定他開始拆支撐了? 還是餘料吊掛出來而已?一般不可能在這個時候拆中間柱,也不太會有白爛會把第三層水平支撐(最下層)設計在水箱處。(依經驗北屯區開挖地下室四層應該三層水平支撐就夠了)(bingo)
四、本案地下室開挖四層,樓層總高度超過50M,皆屬丁類危險性工作場所評估要件,所以相關假設工程計畫(尤其是地下室開挖支撐)應皆已由中區勞動檢查所審核完成後始進行施工,所以該建設公司應該不至於白爛到亂搞吧(丁類危評工地幾乎每一個月至少一次,市區內甚至2-3次,勞檢員就會過去找業績了,是否有依照丁審圖說施作相關假設工程,是列為稽查重點的)。
五、結論~個人覺得~你家絕對不會倒~~有是多裂縫而已,照講建設公司應該已經委託技師去你家勘驗拍照過了,有新增的裂縫可以去跟工地主任講,叫他修一修囉~~
(bingo)

Re: [請益] 有關於我家隔壁工地的相關事宜

文章發表於 : 2011 5月 03 (週二) 6:36 pm
#4 由 studyhard33
圖檔

我剛剛發現,有些支撐接頭處不見了,如上圖藍色部分,

而且就前輩所講,四層樓應該有三層橫向、縱向的水平支撐,

可以我家隔壁大樓的支撐只剩兩層。

而且我確定被吊走的不是餘料,而是被拆除的鋼支撐。

原本之前工地的橫向、縱向水平支撐與許多鋼柱交織出密密麻麻的網格,很難看到底層施工情況。

然而現在被拆許多支撐之後,怎麼網格變得很空曠,底層施工簡直是一覽無遺。



至於底層是否鋪設PC,我也不是很清楚,可以請問前輩為什麼要這樣施工呢?

這樣的施工有何作用呢?

文章發表於 : 2011 5月 03 (週二) 10:01 pm
#5 由 chiahuang
打PC可以方便現地放樣

支撐以足夠設計強度為原則 不見得一定要密密麻麻

Re: [請益] 有關於我家隔壁工地的相關事宜

文章發表於 : 2011 5月 03 (週二) 10:35 pm
#6 由 jasonh714
studyhard33 寫:圖檔

原則擋土措施還是要看圖說是如何畫的
一般台中市的擋土方式採人工開挖擋土柱進行,台中的土質狀況較佳
大大說的底層感覺像打pc用來放樣的
接下來應該會吊很多的鋼筋下去開始搶大底及地樑鋼筋
是不是因為橫向支撐會妨礙到鋼筋吊放及綁紮才把它先拆除的
畢竟台中的地質好,很多包商都可能會用搶的快的把大底灌好來穩定支撐

文章發表於 : 2011 5月 03 (週二) 10:55 pm
#7 由 ways
台中地質實在太另人驚奇,常常讓工地把支撐當作裝飾品,甚至油壓千斤頂也沒施力呢~~

我想版主您應該有做鄰房鑑定吧,承包商應該有請技師工會的人去您家拍照吧,還有他們有沒有裝監測系統呢,有沒有專人負責監控呢,如果可以,您要每天替他們照施工照片,說不定會用得上哦,

Re: [請益] 有關於我家隔壁工地的相關事宜

文章發表於 : 2011 5月 04 (週三) 8:47 am
#8 由 劉東
所以應該沒有拆中間柱~依您提供的圖說,其實那支斜撐功用也不大,我是不知道為什麼他們會將支撐佈置成這樣,他會拆的原因是因為只有那個空格可以吊比較長的鋼筋(如果你的圖比例是對的話)。

之前也常常遇到說水平支撐太密,結果大底鋼筋可吊掛長度受限,但是基礎地樑跨度又太大,造成如果用容許吊掛長度的鋼筋,會導致基礎地樑無法於容許搭接位置搭接,或搭接長度不夠的問題。

另外近十年來,沒有聽說過台中市內有因為開挖造成鄰房重大損壞的情事,所以預判應該不會有太大的問題。

台中市的地質好,全國皆知,然後北屯區幾乎又是比全台中市的地質更好~所以您應該不用擔心太多,反而請注意地下室開始施作的時間,工地太髒亂的話,蚊子會很多,我以前的公司都會編列地下室消毒的預算,有消毒,真的蚊子會少很多。

另外他們工地有沒有損壞到或淤塞公用水溝,如果有的話,可能你家大樓的二到三樓,大雨來時陽台排水孔會變成鯨魚~~~擔心這些,應該會比擔心他的水平支撐實際一點。 (吃太飽)

Re: [請益] 有關於我家隔壁工地的相關事宜

文章發表於 : 2011 5月 04 (週三) 9:21 am
#9 由 studyhard33
剛剛我又仔細看了一下,

我所畫的圖中接頭好像有補上去了,

不知道是昨天天氣陰所以比較暗,我錯看,還是說今天有補上去。

還有我所畫的圖是大概工地圖形,並沒有畫的非常仔細。

另外,早上出門去買飲料時,遇到大樓管理會的總幹事,有向他詢問,

據他述說,好像是底層施工已完成,所以要陸續往上拆除水平支撐?不太懂?

而且水平支撐處有壓力計會呈現水平支撐做支撐時的壓力,

而且管理會也在大樓旁,近工地處有設置測斜器?可是我沒看見耶?又由誰在監測呢?怪怪的?

ok!先報告到此!也謝謝前輩告知,後進在此感激不盡,謝謝!