文章由 food76918 » 2015 5月 17 (週日) 9:07 pm

加入土木人討論區粉絲團

贊助商廣告

工程契約內施工說明提及 地改:1.水泥用量最少使用包數 2.施工前需使現場試扮調整配比
廠商未於施工前現場試扮即依契約設計添加水泥(故廠商跟監造都該罰)(鑽心試驗高於10倍)
結果施工中廠商部分地區補試扮試驗後部分段高於原設計2-4倍
(其實敝人是認為原設計過低,畢竟地改於行水區強度高可抵抗沖蝕,原現場土為淤泥N=0-4)
發文給設計監造單位解釋,設計監造單位不承認設計上有所疏失,
認為有部分段再少個1-2包水泥即有可能造成不合格
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
審計確認為有疏失造成機關鉅額損失(地改面積還蠻大的)
目前接手別人工程需申覆審計
目前科室內長官皆認為設計亦無啥疏失,畢竟地改變異性很大原又是淤泥,廠商伴的好是廠商能力
畢竟試驗後現場強度介於10-40kg/cm2左右 就學理上來說並沒有很強
個人是認為審計要追究少1包少2包可讓哪些部分符合原設計又保有經濟性,到底要找誰當裁判阿??
或是怎麼建議罰給審計看~我想全部金額扣下來??(就為了每方差個1-2包)長官都那樣說了,內簽哪簽的過...
或是拿甚麼東西打屁股給審計看勒??
目前就是罰廠商未依契約規定事前試扮開罰,造成鉅額損失真的到底由誰認定??
food76918
新註冊會員
新註冊會員
 
文章: 4
註冊時間: 2015 3月 22 (週日) 8:50 pm
回頂端

Re: 地改水泥用量?造成機關鉅額損失

文章由 jjq519 » 2015 5月 18 (週一) 9:31 am

聽起來廠商是直接用契約規定之最少水泥量扮合
所以如果現場試拌強度不足,要增加水泥量,依契約貴單位要多給水泥錢嗎?
再者,如果當初有試拌,設計單位願意承擔少放水泥的風險嗎?
不只是抗壓強度會減低,其他工程性質也會降低。
建議是由設計單位提出當初為何規定最少水泥用量的規定,如規範或學理證明等資料
譬如混凝土添加飛灰爐石等摻料,也會有添加上限等
不希望水泥量過少。
jjq519
土木人三星會員
土木人三星會員
 
文章: 445
註冊時間: 2008 3月 18 (週二) 11:27 pm
回頂端


發表回覆
2 篇文章 • 第 1 頁 (共 1 頁)

回到 論壇新手討論區 | Freshman

分享

誰在線上

正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 1 位訪客

    機關

  • 公共工程委員會
  • 行政院人事行政總處
  • 考試院考選部
  • 經濟部水利署
  • 內政部國土管理署
  • 台灣電力公司
  • 台灣自來水公司

    組織

  • 土木技師公會全國聯合會
  • 台灣省土木技師公會
  • 全國公務員協會
  • 行政院勞委會
  • 臺北市公務人員協會
  • 全國公務員協會粉絲團

    研究資源

  • 國家圖書館
  • 國立公共資訊圖書館
  • 臺灣博碩士論文知識加值系統
  • 全國法規資料庫

    友站

  • 建築人討論區

  • 討論區首頁
  • 管理團隊 • 刪除所有討論區 Cookies • 所有顯示的時間為 UTC + 8 小時
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
正體中文語系由 竹貓星球 維護製作