CCP1942 寫:兩層之間無剪力牆,問題是誰來承受水平地震力由上層傳到下層?柱子設計不當,大樓就叭下來了...
redal 寫:如果只是一般的隔間牆
譬如輕隔間
那不是承重的剪力牆,那應該就沒關係
因為承重剪力牆也蠻好分辨的
因為承重剪力牆,鋼筋一定按照設計配得很密
我記得我之前蓋廠房時
一堵15公分厚剪力牆
鋼筋配的密密麻麻
我們在灌漿時,還很怕灌完一堆蜂窩
結果灌出來一堆蜂窩
因為鋼筋配得太密不好灌漿
後來我們得出結論,以後遇到此種情形就用高流動混凝土來灌
redal 寫:不會呀
一般混凝土牆,加上如果壁堵厚15公分以上,一定是剪力牆
輕隔間是裝修的時候才用的,因為輕隔間牆是用泡棉及矽酸鈣板這些東西組成的
不是主結構體的牆,自然不會灌漿
很好辨認啦
我記得那時候,為了要灌那堵15公分厚的剪力牆
灌出來一堆蜂窩
我們那時候的監造,臺灣世曦還貓(臺語)我們
教我們提修補計畫
被玩了一堆
很像酒家女被酒店恩客玩的感覺一樣
KOF2000 寫:CCP1942 寫:兩層之間無剪力牆,問題是誰來承受水平地震力由上層傳到下層?柱子設計不當,大樓就叭下來了...
所以我說,這次的鑑定報告很好寫,昨天上政論節目的技師,都已經把答案說出來了 ~~~~