Etabs 模擬分析問題

文章發表於 : 2008 2月 27 (週三) 5:38 pm
#0 由 doudouyaya
小弟目前從事房屋結構設計,遇到斜柱(從1F斜至12F)模擬問題想請教有經驗的前輩:
本人所使用之程式為Etabs 8.x版可否模擬斜柱,我在測試時發現Etabs將斜柱都內定為Brace型式
這樣分析及設計結果是否正確,還是有其它方法?有沒有應注意之事項?

文章發表於 : 2008 2月 27 (週三) 9:42 pm
#1 由 訪客
etabs 8 斜桿件預設為BRACE 但不影響分析結果
設計時
1.如果斜構件欲以柱設計,斷面設計型式選擇COLUMN(在SECTION 的RENFORCEMENET 選項中),考 慮P-M-M
2.如果斜構件欲以梁設計,斷面設計型式選擇BEAM,僅考慮M3彎矩
3.如果斜構牛欲以二力桿件斜撐設計,建模時需釋放桿端變矩則只以軸力P設計

但據測試韌性設計時,程式不做斜柱強柱弱梁檢核

文章發表於 : 2008 2月 28 (週四) 8:28 pm
#2 由 doudouyaya
訪客 寫:etabs 8 斜桿件預設為BRACE 但不影響分析結果
設計時
感謝前輩的回答,解決心中疑問,看來當初想的沒錯,感激不盡!