#0 由 shi280
請教各位先進,於一般鋼筋標準施工圖中,常會看到鋼筋搭接長度ㄧ覽表。不過在對應相關條件後得到欄位中卻有兩個值,1個是無括號另ㄧ個是有括號如 “54(50)”,我知道一般施工者都依無刮號為準,不過問他們有括號的的值代表的意思卻沒人說的出來。更離譜的是打電話問設計的結構技師他居然說『一時找不到資料,還要在查查』。不知各位先進是否知道那各數值所代表的意思,謝謝

文章發表於 : 2008 8月 26 (週二) 5:25 pm
#1 由 chianlu_yeh
()內的數值應是依ACI 318-95建築規範21.5.4規定算得...
係針對耐震設計作特別之規定...以上.