Re: 關於混泥土抗壓強度不合格?有何處理方法?

發表於 :
2015 3月 04 (週三) 3:36 pm
#1 由 opender
依照規定,應該要由廠商拆除自費重做,如果做不到,只好找個理由,譬如說,試體因養護不良之類的,才造成單一試體強度過低,在附近再鑽一個試體做實驗,如果還是沒過,那就不能怪你心狠手辣,砍掉重練吧.....

Re: 關於混泥土抗壓強度不合格?有何處理方法?

發表於 :
2015 3月 04 (週三) 4:54 pm
#3 由 book2025
1.依據結構混凝土施工規範規定,依據18.4.3鑽心試驗之結果符合第18.5.5節之規定時可予接受;若不符合第18.5.5節之規定時,可按第18.7節規定進行結構物強度評估。
2.但還是建議你依據工程契約書規定為準,否則屆時又被約談了。
Re: 關於混泥土抗壓強度不合格?有何處理方法?

發表於 :
2015 3月 04 (週三) 5:07 pm
#4 由 opender
狠下心吧,死道友不死貧道,才是萬年不變的真理啊 ~~~~

Re: 關於混泥土抗壓強度不合格?有何處理方法?

發表於 :
2015 3月 04 (週三) 10:44 pm
#5 由 jjq519
鼎塊也沒什麼好補強的 大概就是拆除重做
拆除的範為多大? 狠一點就拆不合格得那1/6段
看看契約有沒有特別規定 如果沒有
在不合格的地方附近鑽2處來看 如果不合格 就拆了吧 表示那段混凝土品質有問題
如果都合格 表示應該是局部混凝土有問題
讓設計監造單位確認可能可以拆除的範圍可以比較小