有關排水箱涵施工縫的解釋及作用

文章由 k885123 » 2015 3月 06 (週五) 1:52 pm

加入土木人討論區粉絲團


各位先進:
小弟問題如下
1.排水箱涵一般會再底板與側牆中間作一處施工縫,請問它作用為何
2.施工縫的位置可隨施工澆置順序變動嗎(與圖說的位置不一樣)
k885123
初階會員
初階會員
 
文章: 7
註冊時間: 2012 3月 05 (週一) 5:53 pm
回頂端

Re: 有關排水箱涵施工縫的解釋及作用

文章由 opender » 2015 3月 06 (週五) 2:33 pm

不要被抓包就沒事啦 ~~~ (XD)
opender
土木人五星會員
土木人五星會員
 
文章: 3112
註冊時間: 2009 10月 28 (週三) 10:19 am
回頂端

Re: 有關排水箱涵施工縫的解釋及作用

文章由 jjq519 » 2015 3月 06 (週五) 11:57 pm

排水箱涵分2次灌混凝土
先底版混凝土
再來是側牆及頂版混凝土
自然在底板與側牆間會有施工縫
但我想不出除了底板和側牆有水平施工縫
哪裡還會有施工縫
jjq519
土木人三星會員
土木人三星會員
 
文章: 445
註冊時間: 2008 3月 18 (週二) 11:27 pm
回頂端

Re: 有關排水箱涵施工縫的解釋及作用

文章由 bao200277 » 2015 3月 07 (週六) 3:50 am

長度太長分次澆置,可能需設垂直施工縫(止水帶)止漏。