1 頁 (共 1 頁)

有關連續壁厚度分析

文章發表於 : 2015 4月 10 (週五) 11:44 pm
#0 由 quartz
各位前輩好,小弟任職公司日前接到一件案子,連續壁開挖深度28m,設計厚度50cm,但老闆說依多年經驗至少需70cm才夠,所以委外請技師計算,但我看了計算書,技師只以torsa結果針對軸力分析支撐強度安全,並未計算厚度是否足夠,結論就建議採用70cm,結論怎麼來的一頭霧水,想請教各位先進,若要分析連續壁厚度該如何計算,是否以鋼筋混凝土梁的分析分式檢核彎矩及剪力,可否分享分析步驟,謝謝!

Re: 有關連續壁厚度分析

文章發表於 : 2015 4月 11 (週六) 12:16 am
#1 由 Bruce1984
約是開挖深度(不是貫入深度)的1/20去計算厚度,但是土質也會影響。