浮洲合宜宅的大梁裂縫

文章發表於 : 2015 5月 03 (週日) 12:04 am
#0 由 jjq519
據說有十幾根
從照片看是在粱端產生垂直鋼筋方向的裂縫
但那是粱中央比較會產生的撓曲裂縫
有沒有先進可以說明一下可能原因
小弟猜是混凝土強度可能不足
下面報導新亞建設的還真敢講
熱漲冷縮............................

合宜住宅大梁裂痕 營造商:還好
2015-04-30 16:16:16 中央社 新北市30日電
合宜住宅營造商新亞建設代表鄭姓先生今天表示,大梁出現裂縫或天花板漏水,「這是一點點瑕疵」,以工程師的角度是認為「還好」。

浮洲合宜住宅傳出大梁有裂痕,中國國民黨籍立委江惠貞與林鴻池下午帶媒體進入A2棟,現場發現A2棟地下二樓停車場有一整排的多根大梁都有裂痕,有的大梁裂痕還不只有1條,地下一樓也有大面積的天花板剝落,有漏水問題。

鄭先生受訪時表示,有漏水痕跡「這是一點點瑕疵」,有一整排的裂痕的也「還好」。

面對住戶會擔心住的安全,鄭先生說,單以工程師的角度是認為還好。

由於地下一樓停車場天花板漏水處,上方是被興建成花圃,現在發生漏水的情形,他表示,一定會修好,「這是我們的義務」。

對於建造過程有何疏失,鄭先生說,在施工上,應該是沒有什麼問題才對。

對於大梁怎麼產生裂縫的,鄭先生說,混凝土在熱脹冷縮下,可能就發生問題,但也可能是在地震後發生的,會繼續補強。

Re: 浮洲合宜宅的大梁裂縫

文章發表於 : 2015 5月 03 (週日) 10:32 am
#1 由 opender
癌症末期外表當然看不出來啊 ~~~ (XD)

Re: 浮洲合宜宅的大梁裂縫

文章發表於 : 2015 5月 03 (週日) 11:25 am
#2 由 linlinmonkey
1.因為泥作施作不良 造成當然有可能
但規模那麼大 又在特定地方 ? 其他地方沒有?
2.如果是地震後才發生那就是地震力啊
但是混凝土是保護鋼筋的 裂掉就很可疑
接頭部分 混凝土加水太多 造成強度不足?
裂掉了 耐震能力就下降了 要想辦法補強
3.不均勻沉陷? 時間發生太快了?
4.地下室 溫度滿穩定的 應該不是熱漲冷縮

Re: 浮洲合宜宅的大梁裂縫

文章發表於 : 2015 5月 03 (週日) 2:03 pm
#3 由 lawrencechen2004
1.因為泥作施作不良 造成當然有可能
但規模那麼大 又在特定地方 ? 其他地方沒有?
接頭部分 混凝土加水太多 造成強度不足?
裂掉了 耐震能力就下降了 要想辦法補強

影片看來在基地邊緣, 假如大家看過澆注手, 以及電棒手如何電, 需配合現地預拌車進出路線圖,
也許發現, 那地方可能是離預拌車最遠??? 或是為了少叫一車, 所以加透明的高粱精燉?
現場馬路能停預拌車的空間不多.

2.如果是地震後才發生那就是地震力啊
但是混凝土是保護鋼筋的 裂掉就很可疑

地震力, 應該是對1F~3F影響較大, 而且不會特定一根梁, 而是局部區域.
梁斷? 接頭無傷? 連續壁沒有漏水?

3.不均勻沉陷? 時間發生太快了?

不均勻沉陷, 不是在變魔術, 也不是氣球打氣, 消掉後, 立馬補回來, 所以只斷一根.
不均勻沉陷, 沒有快慢之別, 而且不會特定一根梁, 應該是局部. 但新聞看來不是局部.
不均勻沉陷, 連續壁沒破?

4.地下室 溫度滿穩定的 應該不是熱漲冷縮

這是豪洨用的. 若是梁柱接頭用塑膠灌注, 那我們再討論看看.

-------------------------------
市政府有聘請技師駐場, 接受民眾申訴,
技師已經講了很保守, 施工確定有瑕疵, 這應該是也是與營造廠充分討論過後的結論.
其他有的沒有的延伸性想像, 還有待進一步證據發現.

Re: 浮洲合宜宅的大梁裂縫

文章發表於 : 2015 5月 06 (週三) 9:11 am
#4 由 s0912356384
小弟我也訂了一間~~不知要不要退屋??請各位大大給點意見

Re: 浮洲合宜宅的大梁裂縫

文章發表於 : 2015 5月 06 (週三) 11:26 am
#5 由 opender
s0912356384 寫:小弟我也訂了一間~~不知要不要退屋??請各位大大給點意見


如果不會賠很多錢,先跑吧,不然以後問題多多 ~~~ (omg)

Re: 浮洲合宜宅的大梁裂縫

文章發表於 : 2015 5月 06 (週三) 5:10 pm
#6 由 altiss2002
s0912356384 寫:小弟我也訂了一間~~不知要不要退屋??請各位大大給點意見


相信你是土木人,還看不出這房子的問題嗎?