1 頁 (共 1 頁)

鋼筋配筋圖

文章發表於 : 2015 5月 23 (週六) 3:07 pm
#0 由 anson0921
各位前輩大家好
我是一個轉職土木 立志要成位土木人的菜鳥
可否幫解答一下 在B2F(建物地下3 地上14)柱配筋圖上 打X的部分 結構上代表什麼
一樣是主筋的一部分?? 在實際樓板配筋上 有什麼注意事項??

Re: 鋼筋配筋圖

文章發表於 : 2015 5月 23 (週六) 7:22 pm
#1 由 linlinmonkey
開洞的符號?
我感覺是這樣
就像窗戶

Re: 鋼筋配筋圖

文章發表於 : 2015 5月 25 (週一) 8:37 am
#2 由 劉東
不知道這是已經撿好的鋼筋圖,還是原始的設計圖?
如果是原始設計圖, 那個比較像四個角落主筋弄成豎筋的形式,打X可能是代表他號數跟其他主筋不同,可是覺得奇怪的是,既然都弄成豎筋了幹嘛還弄成角頭兩支號數不一樣?
可以問問設計者看看~

Re: 鋼筋配筋圖

文章發表於 : 2015 5月 25 (週一) 1:25 pm
#3 由 anson0921
不好意思 那麼慢才回覆大家
圖面上配筋是這樣表示的
28-#10+X4-#10
梁柱接頭 #4@10
圍束區 #4@10
中間區 #4@15
希望有經驗的人 能解答一下

Re: 鋼筋配筋圖

文章發表於 : 2015 5月 25 (週一) 1:39 pm
#4 由 紫煌
能不能上傳更清楚的配筋圖?

Re: 鋼筋配筋圖

文章發表於 : 2015 5月 25 (週一) 2:28 pm
#5 由 anson0921
如附件

Re: 鋼筋配筋圖

文章發表於 : 2015 5月 25 (週一) 2:30 pm
#6 由 anson0921
另附上結構位置圖

Re: 鋼筋配筋圖

文章發表於 : 2015 5月 26 (週二) 9:27 am
#7 由 jackmailbox
我以為只是在4個角落上各加1根#10主筋,而設計者用 "X" 來表示。這是設計者對於圖的表達是否容易讓人明瞭的問題,不用想太多!這種表示方法容易讓人迷惑,該去請設計單位澄清!

Re: 鋼筋配筋圖

文章發表於 : 2015 5月 26 (週二) 10:04 am
#8 由 xij666
一般柱鋼筋會因為柱尺寸所侷限了主筋擺的根數,因此會出現要在四周角落加筋情況。而四周設計者用 "X" 加以強調來表示。
28-#10+x 4-#10 則解釋為主筋擺28支#10,另外在四周角落的 "X"符號位置上加4支#10鋼筋,故此主筋有32支#10

Re: 鋼筋配筋圖

文章發表於 : 2015 5月 26 (週二) 11:05 am
#9 由 anson0921
謝謝回覆 十分感謝!!