1 頁 (共 1 頁)

請問新建廠房跨距

文章發表於 : 2015 12月 04 (週五) 1:46 pm
#0 由 dondonrain
請教各位先進
現在新建鋼構廠房
最大容許跨距是多少?
老闆希望建到只有廠房兩側有柱
廠房空曠中間無柱
1層樓的斜屋頂鋼結構廠房
目前是有規劃40X155M的空間
40M的跨距做得出來嗎?
感恩~~~~

Re: 請問新建廠房跨距

文章發表於 : 2015 12月 04 (週五) 2:25 pm
#1 由 Justice
就我的認知是不可能滴
撓度就不可能會過了
遑論其他

Re: 請問新建廠房跨距

文章發表於 : 2015 12月 04 (週五) 4:01 pm
#2 由 dondonrain
Justice 寫:就我的認知是不可能滴
撓度就不可能會過了
遑論其他



感謝回應 (GOODJOB)
我也是認為撓度不會過
想說現代鋼構技術是否有進步到可以承受大跨距
心想就算可以~柱的數量應該會多到嚇人
搞不好3M一柱 (jolin)

Re: 請問新建廠房跨距

文章發表於 : 2015 12月 08 (週二) 2:20 pm
#3 由 劉東
屋頂可以考慮用桁架系統的方式來弄(但請放心,絕對不會太便宜),對於廠房來說,中間無柱是真的比較好用。另外可能要看你在哪個縣市做,看該地的建築自治管理規則的規定如何,需不需要結構外審?當然你老闆有辦法當富農來蓋超級無敵大農舍就另當別論了......

Re: 請問新建廠房跨距

文章發表於 : 2015 12月 08 (週二) 2:24 pm
#4 由 KOF2000
dondonrain 寫:
Justice 寫:就我的認知是不可能滴
撓度就不可能會過了
遑論其他

感謝回應 (GOODJOB)
我也是認為撓度不會過
想說現代鋼構技術是否有進步到可以承受大跨距
心想就算可以~柱的數量應該會多到嚇人
搞不好3M一柱 (jolin)


用預力樓版啊 ? 保證撓度一定過,不過,這種特別的工法,我在實力上課時,聽說目前台灣只有2個,不知道你們老闆會不會同意就是了 ~~~ (XD)

Re: 請問新建廠房跨距

文章發表於 : 2015 12月 08 (週二) 2:31 pm
#5 由 曉風殘月
可以考慮空間桁架。不然組合深梁也可考慮。

Re: 請問新建廠房跨距

文章發表於 : 2015 12月 10 (週四) 11:23 am
#6 由 a953969430
剛算了一下...之前做過的垮距大約50米..是桁架結構...桁架高約6~7米

Re: 請問新建廠房跨距

文章發表於 : 2015 12月 10 (週四) 3:57 pm
#7 由 dondonrain
a953969430 寫:剛算了一下...之前做過的垮距大約50米..是桁架結構...桁架高約6~7米


這個聽起來不錯耶
馬上請建築師評估 (GOODJOB)
感謝您的回應^^

Re: 請問新建廠房跨距

文章發表於 : 2015 12月 10 (週四) 4:00 pm
#8 由 dondonrain
曉風殘月 寫:可以考慮空間桁架。不然組合深梁也可考慮。



可以考慮一下!!
最近也在研究相關資料
但網站查詢好像幾乎都是對岸資訊較多~ (jolin)
謝謝您的回覆