1 頁 (共 1 頁)

請問一下鋼筋混凝土問題!

文章發表於 : 2015 12月 14 (週一) 12:01 am
#0 由 opqpk
鋼筋混凝土梁於施工時經常出現下列現象,請具體說明這些現象可能造成的影響:
施工時實際澆置的混凝土強度大於設計值。
施工時實際使用鋼筋的抗拉強度大於設計值。
施工時因鋼筋的放樣誤差,使混凝土保護層厚度大於設計值。
這以上會有什麼現象?

Re: 請問一下鋼筋混凝土問題!

文章發表於 : 2015 12月 14 (週一) 7:21 am
#1 由 KOF2000
不可預知的風險 .......... (XD)

Re: 請問一下鋼筋混凝土問題!

文章發表於 : 2015 12月 14 (週一) 9:42 am
#2 由 opqpk
這也說跟沒說一樣嗎!!!~~

Re: 請問一下鋼筋混凝土問題!

文章發表於 : 2015 12月 14 (週一) 10:26 am
#3 由 b516
強度大於設計值會有結構韌性降低、混凝土保護層太厚可能會有龜裂問題 (GOODJOB)

Re: 請問一下鋼筋混凝土問題!

文章發表於 : 2015 12月 14 (週一) 1:57 pm
#4 由 KOF2000
opqpk 寫:這也說跟沒說一樣嗎!!!~~


呵呵,只要沒出事,再大的裂縫跟蜂窩也沒差不是嗎 ??? (XD)

Re: 請問一下鋼筋混凝土問題!

文章發表於 : 2015 12月 14 (週一) 3:14 pm
#5 由 b516
KOF2000 寫:
opqpk 寫:這也說跟沒說一樣嗎!!!~~


呵呵,只要沒出事,再大的裂縫跟蜂窩也沒差不是嗎 ??? (XD)

現在不速很流行1999嗎?你看被民眾投訴有沒有差??

Re: 請問一下鋼筋混凝土問題!

文章發表於 : 2015 12月 14 (週一) 3:20 pm
#6 由 KOF2000
b516 寫:
KOF2000 寫:
opqpk 寫:這也說跟沒說一樣嗎!!!~~

呵呵,只要沒出事,再大的裂縫跟蜂窩也沒差不是嗎 ??? (XD)

現在不速很流行1999嗎?你看被民眾投訴有沒有差??


所以要趕在驗貨前,先把這些鬼東西用混凝土抹平啊,連擦屁股都不擦,被捅也是應該的吧~~~ (XD)

Re: 請問一下鋼筋混凝土問題!

文章發表於 : 2015 12月 14 (週一) 4:05 pm
#7 由 jjq519
opqpk 寫:鋼筋混凝土梁於施工時經常出現下列現象,請具體說明這些現象可能造成的影響:
施工時實際澆置的混凝土強度大於設計值。
施工時實際使用鋼筋的抗拉強度大於設計值。
施工時因鋼筋的放樣誤差,使混凝土保護層厚度大於設計值。
這以上會有什麼現象?

(1)影響應該不大,Mn會變大,但還是韌性破壞。
(2)平衡鋼筋比降低,造成實際鋼筋量大於平衡鋼筋比,會造成脆性破壞,很危險。
(3)會造成有效深度d不足,Mn降低。

有錯話請各位先進不吝指正。

Re: 請問一下鋼筋混凝土問題!

文章發表於 : 2015 12月 14 (週一) 4:59 pm
#8 由 KOF2000
正牌的醫生來了,我這個郎中該閃了.......... (GOODJOB)

Re: 請問一下鋼筋混凝土問題!

文章發表於 : 2015 12月 19 (週六) 10:02 am
#9 由 emelineb
需要鋼筋混凝土筆記的請聯繫我:stephaine.mcnish44@yahoo.com