1 頁 (共 1 頁)

有關混凝土灌好後,是否有方式檢查配筋?

文章發表於 : 2016 2月 14 (週日) 12:16 pm
#0 由 fly_bird
這次維冠大樓,許多新聞提到樑箍筋有少50%的問題,我很好奇現在市面上的結構安全鑑定,是否有方式可以檢查到樑、柱的鋼筋是否有缺少呢?請有經驗的大大幫忙解惑一下。謝謝

Re: 有關混凝土灌好後,是否有方式檢查配筋?

文章發表於 : 2016 2月 14 (週日) 1:26 pm
#1 由 book2025
據悉,目前有非破壞檢驗儀器可以檢測鋼筋,用於如基樁檢測等,如果單僅一般鋼筋配置亦有簡易儀器可以掃描

Re: 有關混凝土灌好後,是否有方式檢查配筋?

文章發表於 : 2016 2月 14 (週日) 1:39 pm
#2 由 fly_bird
book2025 寫:據悉,目前有非破壞檢驗儀器可以檢測鋼筋,用於如基樁檢測等,如果單僅一般鋼筋配置亦有簡易儀器可以掃描


所以是類似x ray的方式嗎?該簡易儀器的主要檢驗方式?

Re: 有關混凝土灌好後,是否有方式檢查配筋?

文章發表於 : 2016 2月 14 (週日) 7:31 pm
#3 由 book2025
簡易儀器方式可以詢問SGS等檢驗單位,當然也可以去儀器商洽買,但是通常此檢案方式僅約可測出間距、號數(不容易判斷)。

Re: 有關混凝土灌好後,是否有方式檢查配筋?

文章發表於 : 2016 2月 20 (週六) 10:58 pm
#4 由 a8805065
一般鋼筋可以用位置探測儀,檢測鋼筋號數跟位置(間距),號數通常會有+-1號的誤差,
可以用原有設計圖比對或是敲除局部混凝土保護層確認。
樑柱基礎都可以探測,混凝土保護層可以順便探測
但是箍筋彎勾檢測不出來,要靠建物年代或是混凝土敲開檢察

這是某家實驗室介紹
http://cae-so.com/NDT-8.html

基礎鋼筋探測大概是長這樣,有看過用箱子在地上拖的,也有帶輪子可以跑的,測完後接到電腦資料就可以跑出來
圖檔

牆面應該是用手持式的,一般鑽心前也會偵測鋼筋位置後再鑽孔,也是用鋼筋探測器
圖檔

Re: 有關混凝土灌好後,是否有方式檢查配筋?

文章發表於 : 2016 2月 21 (週日) 8:28 am
#5 由 sevenpower
類似透地雷達,金屬探測器,震波反應儀,好像還有紅外線探測……