關於RC鋼筋量問題

不限定討論主題,自由之地。

版主: warren

發表回覆
9 篇文章 • 第 1 頁 (共 1 頁)

關於RC鋼筋量問題

文章由 yuchihchih » 2016 4月 15 (週五) 7:53 pm

加入土木人討論區粉絲團

贊助商廣告

請問規範規定最大鋼筋量跟最小鋼筋量的原因是什麼?感恩大大
yuchihchih
初階會員
初階會員
 
文章: 16
註冊時間: 2015 12月 25 (週五) 9:53 pm
回頂端

Re: 關於RC鋼筋量問題

文章由 webuser » 2016 4月 15 (週五) 8:18 pm

鋼筋量無限上綱,所以設定一個規範值,基本上我們都是假設拉力筋先行破壞,混凝土再破壞;

混凝土抗壓強度大,抗拉強度為抗壓的1/10,雖然有抗拉的功能,但是還是比不上鋼筋的抗拉量,

若設計時不考慮太多的鋼筋量,在規範上也規定了最小鋼筋量的使用。
最後由 webuser 於 2016 4月 19 (週二) 9:57 am 編輯,總共編輯了 1 次。
webuser
土木人一星會員
土木人一星會員
 
文章: 117
註冊時間: 2015 12月 20 (週日) 10:12 pm
回頂端

Re: 關於RC鋼筋量問題

文章由 fengyen » 2016 4月 16 (週六) 11:07 am

最大鋼筋量或比 應該跟混凝土的破壞模式有關
我們希望是韌性破壞 所以希望破壞前有足夠的跡象來顯示他已經破壞了
所以希望鋼筋能夠先降伏 之後混凝土才壓碎破壞
不然 建築物裡面的人就來不及跑了

至於最小鋼筋量或比
則是因為混凝土拉力強度極低
如果考量溫度變化而可能造成的應力變化
這時候可能會產生拉力
所以設計一定比例的鋼筋來承受那個狀況的拉力
所以 常常會聽到所謂溫度筋
而溫度筋記得多數是擺雙向 因為變形產生的應力多數是雙向的
fengyen
初階會員
初階會員
 
文章: 27
註冊時間: 2007 6月 08 (週五) 9:38 am
回頂端

Re: 關於RC鋼筋量問題

文章由 tpn22712 » 2016 4月 16 (週六) 1:36 pm

webuser 寫:鋼筋量無限上綱,所以設定一個規範值,基本上我們都是假設拉力筋先行破壞,混凝土再破壞;

混凝土抗壓強度大,抗拉強度為鋼筋的1/10,雖然有抗拉的功能,但是還是比不上鋼筋的抗拉量,

若設計時不考慮太多的鋼筋量,在規範上也規定了最小鋼筋量的使用。


陳兄,請把你說這些話的參考文獻和依據列出來

可以這樣胡說八道又不負責的嗎?
tpn22712
土木人二星會員
土木人二星會員
 
文章: 294
註冊時間: 2013 3月 14 (週四) 10:27 pm
回頂端

Re: 關於RC鋼筋量問題

文章由 KOF2000 » 2016 4月 16 (週六) 3:04 pm

tpn22712 寫:
這些話應該沒差太遠吧 ? (XD)
KOF2000
土木人五星會員
土木人五星會員
 
文章: 2438
註冊時間: 2015 8月 04 (週二) 2:55 pm
回頂端

Re: 關於RC鋼筋量問題

文章由 CCP1942 » 2016 4月 18 (週一) 7:10 pm

KOF2000 寫:
tpn22712 寫:
ASTM Grade 40 Rebar為例,抗拉力至少40000 psi
Normal Strength Portland Cement Concrete 3000 psi 為例
抗拉力只有300 psi左右

兩者相差何止十倍!
CCP1942
土木人一星會員
土木人一星會員
 
文章: 102
註冊時間: 2014 1月 18 (週六) 10:52 am
回頂端

Re: 關於RC鋼筋量問題

文章由 b516 » 2016 4月 19 (週二) 9:10 am

webuser陳兄的話参考即可..可信度不高阿…你想鋼筋降伏強度4200kg/cm2、混凝土抗拉強度有可能420 kg/cm2??抗壓都不可能這數據何況是抗拉 (XD)
b516
土木人五星會員
土木人五星會員
 
文章: 3261
註冊時間: 2011 3月 09 (週三) 11:04 am
回頂端

Re: 關於RC鋼筋量問題

文章由 KOF2000 » 2016 4月 19 (週二) 9:33 am

這個數值可能有一點問題,但整體概念是對的啦........ (XD)

b516 寫:webuser陳兄的話参考即可..可信度不高阿…你想鋼筋降伏強度4200kg/cm2、混凝土抗拉強度有可能420 kg/cm2??抗壓都不可能這數據何況是抗拉 (XD)
KOF2000
土木人五星會員
土木人五星會員
 
文章: 2438
註冊時間: 2015 8月 04 (週二) 2:55 pm
回頂端

Re: 關於RC鋼筋量問題

文章由 webuser » 2016 4月 19 (週二) 9:58 am

webuser 寫:鋼筋量無限上綱,所以設定一個規範值,基本上我們都是假設拉力筋先行破壞,混凝土再破壞;

混凝土抗壓強度大,抗拉強度為抗壓的1/10,雖然有抗拉的功能,但是還是比不上鋼筋的抗拉量,

若設計時不考慮太多的鋼筋量,在規範上也規定了最小鋼筋量的使用。


已作修正!混凝土抗拉強度為抗壓的1/10。

加入土木人討論區粉絲團

webuser
土木人一星會員
土木人一星會員
 
文章: 117
註冊時間: 2015 12月 20 (週日) 10:12 pm
回頂端


發表回覆
9 篇文章 • 第 1 頁 (共 1 頁)

回到 論壇新手討論區 | Freshman

分享

誰在線上

正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 1 位訪客

    機關

  • 公共工程委員會
  • 行政院人事行政總處
  • 考試院考選部
  • 經濟部水利署
  • 內政部國土管理署
  • 台灣電力公司
  • 台灣自來水公司

    組織

  • 土木技師公會全國聯合會
  • 台灣省土木技師公會
  • 全國公務員協會
  • 行政院勞委會
  • 臺北市公務人員協會
  • 全國公務員協會粉絲團

    研究資源

  • 國家圖書館
  • 國立公共資訊圖書館
  • 臺灣博碩士論文知識加值系統
  • 全國法規資料庫

    友站

  • 建築人討論區

  • 討論區首頁
  • 管理團隊 • 刪除所有討論區 Cookies • 所有顯示的時間為 UTC + 8 小時
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
正體中文語系由 竹貓星球 維護製作