關於CNS 13407 水溶性氯離子規範

發表於 :
2016 6月 02 (週四) 12:42 am
#0 由 lykiwa
想請教各位板上先進,CNS13407規範中,細粒料項目氯離子含量以硝酸銀滴定,公式為f×0.0035×(A-B)×10)/W×100其中我了解f直為當量濃度W為測定樣品之乾重,但是我不太了解其中(X10)的部分與(X0.0035)部分,請問這兩項值代表的是什麼意義?!
題外話,關於測定內容中說要取1000g砂+500ml的水,假設我取100g的砂+50ml的水來做稀釋測定是否合乎CNS測定標準?!
以上問題,懇請板上各位大大不吝嗇替小弟解答,感激不盡
Re: 關於CNS 13407 水溶性氯離子規範

發表於 :
2016 6月 02 (週四) 2:05 pm
#1 由 KOF2000
你要不要直接送SGS啊 ? 花錢送驗,就可順便問,這樣不是比在網路上亂槍打鳥準多了嗎 ??
lykiwa 寫:想請教各位板上先進,CNS13407規範中,細粒料項目氯離子含量以硝酸銀滴定,公式為f×0.0035×(A-B)×10)/W×100其中我了解f直為當量濃度W為測定樣品之乾重,但是我不太了解其中(X10)的部分與(X0.0035)部分,請問這兩項值代表的是什麼意義?!
題外話,關於測定內容中說要取1000g砂+500ml的水,假設我取100g的砂+50ml的水來做稀釋測定是否合乎CNS測定標準?!
以上問題,懇請板上各位大大不吝嗇替小弟解答,感激不盡
Re: 關於CNS 13407 水溶性氯離子規範

發表於 :
2016 6月 02 (週四) 3:17 pm
#2 由 bellw
"測定內容中說要取1000g砂+500ml的水,假設我取100g的砂+50ml的水來做稀釋測定是否合乎CNS測定標準?"
不合乎CNS測定標準!!
實務應著重在新拌混凝土最大水溶性氯離子含量,除非須管到預拌混凝土廠。
Re: 關於CNS 13407 水溶性氯離子規範

發表於 :
2016 6月 02 (週四) 3:59 pm
#3 由 lykiwa
KOF2000 寫:你要不要直接送SGS啊 ? 花錢送驗,就可順便問,這樣不是比在網路上亂槍打鳥準多了嗎 ??
小弟現在只是某大的菸酒生,不小心被派到這塊題目,哎...
Re: 關於CNS 13407 水溶性氯離子規範

發表於 :
2016 6月 02 (週四) 4:01 pm
#4 由 lykiwa
bellw 寫:"測定內容中說要取1000g砂+500ml的水,假設我取100g的砂+50ml的水來做稀釋測定是否合乎CNS測定標準?"
不合乎CNS測定標準!!
實務應著重在新拌混凝土最大水溶性氯離子含量,除非須管到預拌混凝土廠。
感謝回復,參照CNS1240細粒料有害物標準,他是說要使用CNS13407進行細骨材的氯離子測定,故我想說如果是以等比例縮減的話,不知道是否可以減輕實驗的複雜度