1 頁 (共 1 頁)

RC結構開孔計算

文章發表於 : 2016 7月 30 (週六) 11:00 pm
#0 由 liaohongying
DEAR ALL

各位大大,首先聲明本身不是土木,屬於機電部分.......(我也不知道問這邊對不對)如有錯誤請在指教

現在工地遇到一個問題
我們樓板,寬:8.25M,長:8.1M,厚:20CM的RC結構上(已灌漿)
因之前有沒預留到的"管道"
需在此樓板開孔:長3M,寬大約0.5M
因本工地監造擔憂樓板開孔過大,非一班洗孔,想要我們計算開了此孔,樓板支撐是否還足夠支撐樓板上的設備與器具....

假設設備在此樓板上還需放置500KG的設備,支撐是否足夠
請各位知道的大大們,教一下相關計算方式...

Re: RC結構開孔計算

文章發表於 : 2016 7月 31 (週日) 2:01 am
#1 由 紫煌
如果我是本案結構技師,我大概會昏倒
3M的孔?這不要叫孔,而是已經達到周邊要另外配梁配筋了吧
建議找貴單位的土木技師好好商量
如果是我,我會在孔下方用H鋼結構補強~~
還有,開這種孔,使用執照會不會過?

Re: RC結構開孔計算

文章發表於 : 2016 7月 31 (週日) 4:42 pm
#2 由 liaohongying
TO紫煌:
其實我也沒遇過需要再灌漿後再開這麼大的管道過~"~................(通常都是灌漿前就預留好了)
會這樣其實主要是這塊工地機電太晚發包了,等機電廠商近來開始檢討圖面,營造都蓋到四樓去了= ="才導致這樣的結果哈哈
看來只能跟監造那邊討論了,我們也覺得很無言呵呵