1 頁 (共 1 頁)

有關管湧安全係數之計算

文章發表於 : 2017 9月 03 (週日) 9:43 am
#0 由 qaz03425886
1111.jpg

2222.jpg

如圖
請問大大 圈起來之地方 3.3 跟5 是從哪裡來的?

Re: 有關管湧安全係數之計算

文章發表於 : 2017 9月 03 (週日) 7:49 pm
#1 由 pololao
這是土力問題:與覆土壓力,孔隙水壓力有關,fsa=R1,fsb=R2

Re: 有關管湧安全係數之計算

文章發表於 : 2017 9月 03 (週日) 8:51 pm
#2 由 NBA
土力不是有管湧的安全係數公式嗎,帶數值進去公式答案就出來了。

Re: 有關管湧安全係數之計算

文章發表於 : 2017 9月 05 (週二) 4:12 pm
#3 由 danco0528
因為題解採用Terzaghi砂湧安全分析
所以Pa點是指板樁底面向右側D/2(即3.5M處)的位置此時的等勢能約3.3
而Pb點是指板樁底面位置所以等勢能恰等於5