1 頁 (共 1 頁)

樓板載重疑問

文章發表於 : 2017 10月 11 (週三) 9:33 am
#0 由 edisonwu
各位土木專業前輩,你好

我不是土木相關,但是我有關於樓板載重的疑慮想請問各位前輩。

我們公司是在一般的商辦大樓,樓高20層樓,從事電機相關應用開發。

我們老闆想要購買大型工業機械手臂做應用開發,重約1噸。

之前有詢問過管委會,管委會表示樓板載重約500kg。

Q1.請問樓板載重的單位指的是500kgf/m^2嗎?? 那2(m^2) 載重可以變成 1000kg嗎??

大型手臂都要打地釘做固定的作用,管委會表示樓板是夾層的不能打地釘。
我們老闆想說他另外做一塊大鋼板,然後把大型機械手臂鎖在上面作為加重固定用。

Q2.請問這種方式會牢固嗎??

Q3.這樣是不是要用 總重量(手臂+鋼板) / 總面積(鋼板面積)來看單位面積的載重且不能超過樓板載重??


請求各位土木前輩幫忙了,我覺得是高樓層商辦是不適合放置大型機械手or 設備。
為了公共安全我想要力勸老闆不要衝動 ~ (不要啊) (不要啊)
需要用理性與科學的方式來說服老闆 (跪拜禮new) (跪拜禮new)

Re: 樓板載重疑問

文章發表於 : 2017 10月 11 (週三) 11:00 am
#1 由 jasonh714
1.可以找技師幫你簽證算一下。
2.一般都會算的過,不然就加鐵板或設備放在大樑處。

Re: 樓板載重疑問

文章發表於 : 2017 10月 11 (週三) 11:15 am
#2 由 ssssk
\

Re: 樓板載重疑問

文章發表於 : 2017 10月 11 (週三) 10:44 pm
#3 由 ybawei
技師...你要他算的過,他就算的過
有時候也會遇到那種業主要求算不過的.....

Re: 樓板載重疑問

文章發表於 : 2017 10月 12 (週四) 11:48 am
#4 由 站長
ybawei 寫:技師...你要他算的過,他就算的過
有時候也會遇到那種業主要求算不過的.....


過跟不過,應該是安全系數的差別。

機器手臂有重量,而且會動會載重,要算過才知道過不過吧~

Re: 樓板載重疑問

文章發表於 : 2017 10月 12 (週四) 10:50 pm
#5 由 NBA
不知道我的觀念對不對!

版的載重壓力其實在於彎矩力的限制,由主筋與溫度鋼筋主控彎矩變形,混凝土抗壓。

我想了一下,其實你在放置設備與機械手臂的限制,不在於每平方公尺多少荷重,

在於極限彎矩力能夠承受多少的限制規範。這個可能要查一下你的建物設計強度為多少。

我簡略說一下我的想法:每平方公尺能承受500kg,Wu=500kg/m^2

Mu = Wu*S*L^2/8

設計載重之下,要乘上放大因數,在這裡是使用載重,所以Wu=500,S為版寬,L為版的長度。

版在動量的載重狀態下,柱旁為0.35Mu(負彎矩),中央處為0.65Mu(正彎矩),

所謂的正彎矩,就是撓度會向下,負彎矩,版會向上翹起來。

所以你的設備與大型機械手臂可以依照受力的範圍作配置。

又,離柱距離(版寬/4)處的範圍屬於柱列帶,可承受較大的載重力。

因此你可以依此類推配置的位置。

有錯請指正!