擋土牆內可以埋電管嗎?

文章發表於 : 2017 10月 28 (週六) 10:06 am
#0 由 Mei3322
最近剛接到一個山坡地工廠建案,
車道兩旁是擋土牆,機電技師在上面設計了一排壁燈,
要崁在擋土牆裡,電管勢必得埋在擋土牆裡,這樣可以嗎?會不會影響承載? (omg)

Re: 擋土牆內可以埋電管嗎?

文章發表於 : 2017 10月 28 (週六) 8:02 pm
#1 由 NBA
Mei3322 寫:最近剛接到一個山坡地工廠建案,
車道兩旁是擋土牆,機電技師在上面設計了一排壁燈,
要崁在擋土牆裡,電管勢必得埋在擋土牆裡,這樣可以嗎?會不會影響承載? (omg)


重力式擋土牆可能會影響承載自重,電管空間取代了混凝土的空間,勢必會降低擋土牆的重量;

懸臂式擋土牆就比較不會。一個是靠自重擋土,一個是靠彎矩力擋土。

一般來講重力式擋土牆會比較厚,混凝土的重量為控制要點,

減少混凝土的自重,擋土牆的功能性自然會減低。

所以先判斷,你的擋土牆是屬於哪一種類型的!

Re: 擋土牆內可以埋電管嗎?

文章發表於 : 2017 10月 29 (週日) 3:31 pm
#2 由 台東阿智
不可以--擋土牆有時會差異沉陷--或土水推擠力導致變形--管線會跟著位移破損--萬萬不可
而且水保計樹規範有規定--擋土牆不可兼作房屋結構物外牆使用--務必小心以免踩到法規地雷

Re: 擋土牆內可以埋電管嗎?

文章發表於 : 2017 10月 31 (週二) 1:01 am
#3 由 NBA
水保技術規範:第一百七十一條

擋土牆不得作為建築物外牆使用,但經建築主管機關同意者,不在此限。

壁燈攸關於公共利益者,我想應該是可以申請的。

Re: 擋土牆內可以埋電管嗎?

文章發表於 : 2017 10月 31 (週二) 10:13 am
#4 由 台東阿智
目前我們這裡的建管沒有同意過--因為人命關天--沒有人願意擔這個責任--除非營建署有解釋函背書可以當建築物外牆使用--所以--公務人員只好採最高指導原則--依法行政

Re: 擋土牆內可以埋電管嗎?

文章發表於 : 2017 10月 31 (週二) 12:13 pm
#5 由 AjayLin
電管2”就很夠了,換算重力式擋土牆的斷面(就當2m*1.5m吧,很小了,基礎的斷面就先不管),千分之一不到,放10支都行。
基隆因為地勢不平,擋土牆共構算不少。

Re: 擋土牆內可以埋電管嗎?

文章發表於 : 2017 10月 31 (週二) 3:46 pm
#6 由 NBA
AjayLin 寫:電管2”就很夠了,換算重力式擋土牆的斷面(就當2m*1.5m吧,很小了,基礎的斷面就先不管),千分之一不到,放10支都行。
基隆因為地勢不平,擋土牆共構算不少。


假設H為高程,重力式擋土牆的斷面為30cm~0.25H(0.36H)的寬度,

懸臂式擋土牆的斷面為30cm~0.1H的寬度,

電管2" = 2.54*2 = 5公分左右。