文章由 u328686 » 2018 1月 05 (週五) 8:48 pm

加入土木人討論區粉絲團


施工規範要求壓實度取樣每600噸取一組(2個平均之),
壓實度平均應大於97%,
今取樣2組4個,
道路中心左側,右側各取2個,
試驗結果:
左側各為97.5及0+97.6,
右側各為96.8及96.7,
施工規範並無要求如何平均之,
若採左右各一平均就合格,
但監造單位說應左側歸左側平均,右側歸右側平均,
請問這樣合理嗎?
是否有案例可尋或如何反駁。
u328686
新註冊會員
新註冊會員
 
文章: 2
註冊時間: 2018 1月 05 (週五) 8:32 pm
回頂端

Re: 有關瀝青混凝土壓實度取樣結果判定

文章由 NBA » 2018 1月 05 (週五) 9:07 pm

u328686 寫:施工規範要求壓實度取樣每600噸取一組(2個平均之),
壓實度平均應大於97%,
今取樣2組4個,
道路中心左側,右側各取2個,
試驗結果:
左側各為97.5及0+97.6,
右側各為96.8及96.7,
施工規範並無要求如何平均之,
若採左右各一平均就合格,
但監造單位說應左側歸左側平均,右側歸右側平均,
請問這樣合理嗎?
是否有案例可尋或如何反駁。


據瞭解0K+000處取樣一個,依照不同距離處取樣做工地密度儀檢測平均,

彎道處,要考慮離心力之重力問題,內側抗壓需高一些,壓實度也需飽滿些。

個人認為合理!有錯請指正!

之前做驗收的時候,好像只做厚度檢測,還沒動用到壓實度檢測XD
NBA
土木人三星會員
土木人三星會員
 
文章: 342
註冊時間: 2016 5月 27 (週五) 4:13 pm
回頂端

Re: 有關瀝青混凝土壓實度取樣結果判定

文章由 u328686 » 2018 1月 06 (週六) 9:45 am

試驗結果應為:
左側各為97.5%及97.6%,
右側各為96.8%及96.7%,
規範這樣規定只能照契約規定執行。
u328686
新註冊會員
新註冊會員
 
文章: 2
註冊時間: 2018 1月 05 (週五) 8:32 pm
回頂端

Re: 有關瀝青混凝土壓實度取樣結果判定

文章由 NBA » 2018 1月 06 (週六) 3:43 pm

u328686 寫:試驗結果應為:
左側各為97.5%及97.6%,
右側各為96.8%及96.7%,
規範這樣規定只能照契約規定執行。


應該有誤差值吧!感覺右側誤差不大。
NBA
土木人三星會員
土木人三星會員
 
文章: 342
註冊時間: 2016 5月 27 (週五) 4:13 pm
回頂端

Re: 有關瀝青混凝土壓實度取樣結果判定

文章由 aaqq » 2018 1月 07 (週日) 5:42 am

NBA 寫:
首先澄清 瀝青混凝土跟水泥混凝土
這兩種材料雖然都帶有混凝土三個字
但是特性 跟使用性完全不同

水泥混凝土是強度的需求(抗壓強度)
瀝青混凝土是使用性的需求 抵抗車轍能力 預防冒油 考量使用年限
並不是壓越緊密越好(容易冒油) 壓越多次越好(級配降格)
實務上針對轉彎段(超高)也不會特別考慮什麼內側車道外側車道使用不同的AC級配

再來是核子密度儀(準確性高) 實務上幾乎不用..
當然另外還有電磁式密度儀 準確度很差
檢測數據在實務上僅供參考 沒用來作為驗收依據

原原Po遇到的問題
要看看合約書也沒有明訂複驗的次數 以及複驗的期限等等
或是配合設計報告中標準馬歇爾試體的比重是否有引用來源是否正確

左側歸左側平均相對合理
考量施工中交通維持 不太可能兩側同時舖
單側的舖面 就算兩個車道以上 通常是同一天舖築的(前後差個幾百公尺)
如果是未開放使用道路的舖面 或是兩側舖築車道長度很短 這時候採左右車道取平均 的方式也合理

再者 壓實度97%好像有點偏嚴格..
建議您可參考工程會施工說明書第02742章以及CNS12390
裡面有討論到 檢測項目 依據 要求 以及取樣頻率
aaqq
初階會員
初階會員
 
文章: 11
註冊時間: 2014 12月 26 (週五) 12:12 am
回頂端


發表回覆
5 篇文章 • 第 1 頁 (共 1 頁)

回到 論壇新手討論區 | Freshman

分享

誰在線上

正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 1 位訪客

    機關

  • 公共工程委員會
  • 行政院人事行政總處
  • 考試院考選部
  • 經濟部水利署
  • 內政部國土管理署
  • 台灣電力公司
  • 台灣自來水公司

    組織

  • 土木技師公會全國聯合會
  • 台灣省土木技師公會
  • 全國公務員協會
  • 行政院勞委會
  • 臺北市公務人員協會
  • 全國公務員協會粉絲團

    研究資源

  • 國家圖書館
  • 國立公共資訊圖書館
  • 臺灣博碩士論文知識加值系統
  • 全國法規資料庫

    友站

  • 建築人討論區

  • 討論區首頁
  • 管理團隊 • 刪除所有討論區 Cookies • 所有顯示的時間為 UTC + 8 小時
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
正體中文語系由 竹貓星球 維護製作