『鋼管支撐問題』,求解

設計條件1FL:WL=1000 kgf/m2,B1F:WL=500 kgf/m2,
現況工作載重WL=2410 kgf/m2,Wd=840 kgf/m2
經分析1F版配筋能承受Wu=1.2WD+1.6WL=4864kgf/m2
但擔心版會產生龜裂,想採回撐是否適當呢?請各位前輩指教,計算如下:
經驗單支鋼管Pall=1000kg (@=?cm)
再1FL:(4864-1000)*@^2=1000,得@=50cm
B1F:(4864-1000-500)*@^2=1000,得@=55cm
有上面計算,如果只回撐到B1F樓,此樓Wu=(4864-1000-500)=3364>500kgf/m2....NG
B1F回龜裂嗎? 是否需要再往B2FB3FB4F,B5,B6,B7回撐(3364-500-500-500-500-500-500)=365<500kgf/m2. ....ok
再請前輩給意見!感謝
