1 頁 (共 2 頁)

頂樓柱子外圍箍筋

文章發表於 : 2018 9月 22 (週六) 10:47 am
#0 由 ix3737
目前建地是蓋2層樓,3樓有女兒牆110公分,因為施工上的疏失,導致頂樓110公分的柱子外圍的箍筋必須剪斷,用拼接的方式去圍柱主筋,這樣根本不符合設計規定
外圍箍筋被剪斷
請教前輩們,因為現在模板只訂一邊,我可以用什麼方法補救????
箍筋剪斷.jpg

Re: 頂樓柱子外圍箍筋

文章發表於 : 2018 9月 22 (週六) 11:48 am
#1 由 紫煌
那個箍筋根本無強度可言,只能拆除重做,既然是頂樓,就不會特別困難

Re: 頂樓柱子外圍箍筋

文章發表於 : 2018 9月 22 (週六) 10:36 pm
#2 由 紫煌
我想了一下,也可以完工後包碳纖維,不過,非常昂貴

Re: 頂樓柱子外圍箍筋

文章發表於 : 2018 9月 22 (週六) 10:49 pm
#3 由 NBA
紫煌 寫:我想了一下,也可以完工後包碳纖維,不過,非常昂貴


它是錨錠筋被剪掉了耶,包碳纖維有用嗎?

還有一個語病,拼湊而成的?怎麼拼湊?沒講,不解了。

Re: 頂樓柱子外圍箍筋

文章發表於 : 2018 9月 23 (週日) 3:46 pm
#4 由 紫煌
為何無效?碳纖維網的效果是有論文證實的,要補強的是箍筋的效果(圍束+抗剪)
那恰恰是碳纖維的強項~~
http://www.ncree.org/SafeHome/ncr05/pc6_3.htm
水管一堆影片,不看英文版的看中文版的也可以學很多

Re: 頂樓柱子外圍箍筋

文章發表於 : 2018 9月 23 (週日) 5:28 pm
#5 由 NBA
紫煌 寫:為何無效?碳纖維網的效果是有論文證實的,要補強的是箍筋的效果(圍束+抗剪)
那恰恰是碳纖維的強項~~
http://www.ncree.org/SafeHome/ncr05/pc6_3.htm
水管一堆影片,不看英文版的看中文版的也可以學很多


謝謝老師的指導!

Re: 頂樓柱子外圍箍筋

文章發表於 : 2018 9月 25 (週二) 1:00 pm
#6 由 AjayLin
這不能用兩支ㄇ搭接,或是四支帶彎勾的鋼筋重綁嗎?從照片上看不出有什麼困難。
如果現場無法用上述上法重綁,那怕未來用碳纖或鋼板包覆也會有無法施工的問題。

Re: 頂樓柱子外圍箍筋

文章發表於 : 2018 9月 25 (週二) 7:12 pm
#7 由 NBA
講真的,碳纖維與鋼板都是用來補強用的,但是基本結構體有問題,補強後也沒有太大的實質性可言。

Re: 頂樓柱子外圍箍筋

文章發表於 : 2018 9月 29 (週六) 12:00 am
#8 由 紫煌
AjayLin 寫:這不能用兩支ㄇ搭接,或是四支帶彎勾的鋼筋重綁嗎?從照片上看不出有什麼困難。
如果現場無法用上述上法重綁,那怕未來用碳纖或鋼板包覆也會有無法施工的問題。


可以~~規範15.4.3.5

Re: 頂樓柱子外圍箍筋

文章發表於 : 2018 9月 29 (週六) 8:40 pm
#9 由 NBA
紫煌 寫:
AjayLin 寫:這不能用兩支ㄇ搭接,或是四支帶彎勾的鋼筋重綁嗎?從照片上看不出有什麼困難。
如果現場無法用上述上法重綁,那怕未來用碳纖或鋼板包覆也會有無法施工的問題。


可以~~規範15.4.3.5