土木人

土木建築專業交流、技師證照、職場就業、軟體技巧交流的好所在。

跳到內容


進階搜尋
  • 討論區首頁 ‹ 生活娛樂 | Entertainment ‹ 論壇新手討論區 | Freshman
  • 變更字體大小
  • 列印模式
  • 問答集
  • 註冊
  • 登入

現在的時間是 2025 6月 17 (週二) 11:51 pm

跟各位先進請教,開挖時遇到舊點井管冒水,抽水始終無法降水位的處理方法

不限定討論主題,自由之地。

版主: warren

發表回覆
1 篇文章 • 第 1 頁 (共 1 頁)

跟各位先進請教,開挖時遇到舊點井管冒水,抽水始終無法降水位的處理方法

文章由 lcfeng1212 » 2022 9月 12 (週一) 9:23 am

加入土木人討論區粉絲團


同上,跟各位先進請教,開挖時遇到舊點井管冒水,抽水始終無法降水位的處理方法。

現況為連續壁工法,四撐五挖,基地面積約300坪,當初連續壁與土方不合,土方堅持要自己打井,連續壁就把6口點井馬達抽走,後挖到第五挖時,連續壁的舊井冒水(大量但不是管湧噴泉,是像小溪一樣冒清水),經測量預挖深度21米,冒水點位於20-18米處(土方點井外管測量動態水位,另連續壁為28米深,當初鑽探水位位於10米處,壓力水頭在14米處),目前土方加點井加到8口(7馬沉水馬達)也抽不完,水位一直降不下去,舊井因土石滲入等問題也不能使用。

目前考量是把6口舊井挖出來,看看能不能把舊管吊起來,然重新在舊井原位打井,再抽地下水,止水後開挖,再不行就遇挖水路,但土方目前很抗拒水路做法,表示有水就是不挖。

請教各位先進是否有相關建議指導。
lcfeng1212
新註冊會員
新註冊會員
 
文章: 1
註冊時間: 2022 9月 12 (週一) 9:04 am
回頂端

發表回覆
1 篇文章 • 第 1 頁 (共 1 頁)

回到 論壇新手討論區 | Freshman

分享

誰在線上

正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 1 位訪客

    機關

  • 公共工程委員會
  • 行政院人事行政總處
  • 考試院考選部
  • 經濟部水利署
  • 內政部國土管理署
  • 台灣電力公司
  • 台灣自來水公司

    組織

  • 土木技師公會全國聯合會
  • 台灣省土木技師公會
  • 全國公務員協會
  • 行政院勞委會
  • 臺北市公務人員協會
  • 全國公務員協會粉絲團

    研究資源

  • 國家圖書館
  • 國立公共資訊圖書館
  • 臺灣博碩士論文知識加值系統
  • 全國法規資料庫

    友站

  • 建築人討論區

  • 討論區首頁
  • 管理團隊 • 刪除所有討論區 Cookies • 所有顯示的時間為 UTC + 8 小時
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
正體中文語系由 竹貓星球 維護製作