1 頁 (共 1 頁)

面積水準+設計坡度之問題請益

文章發表於 : 2014 12月 28 (週日) 11:58 am
#0 由 s921431
題目圖片延用自附加檔案。



若自左上角方格點起算由左向右及由上向下之設計坡度均為1%,且左上角方格點應再填方0.5m,該測區應為挖方或填方,土方量為若干?



小弟才疏學淺,煩請板上先聖先賢指點解惑,感謝。

Re: 面積水準+設計坡度之問題請益

文章發表於 : 2014 12月 28 (週日) 2:25 pm
#1 由 minitaylor
h1=10+12+14+16+13=65
h2=11+15+15+14+12+11=78
h3=13
h4=12+13+14=39

V1=(10*10/4)*(1*65+2*78+3*13+4*39)=10400m^3
--------------------------------------------------------------
h1=10.5+10.7+10.9+11.1+10.8=54
h2=10.6+11.0+11.0+10.9+10.7+10.6=64.8
h3=10.8
h4=10.7+10.8+10.9=32.4

V2=(10*10/4)*(1*54+2*64.8+3*10.8+4*32.4)=8640m^3
------------------------------------------------------------------
V=10400-8640=1760m^3

施工基面=8640/(100*8)=10.8m

挖方量=1760m^3

設計高程如下圖所示

Re: 面積水準+設計坡度之問題請益

文章發表於 : 2014 12月 28 (週日) 4:00 pm
#2 由 s921431
感謝minitaylor兄幫忙解惑。

看完了您的題解之後我發現我根本就弄錯題目的意思了,

原本以為先算完設計坡度的高程後再填方最左上角的方格點,

結果居然是先填方再套坡度公式去求各點的高程,

再次感謝。

Re: 面積水準+設計坡度之問題請益

文章發表於 : 2014 12月 28 (週日) 4:14 pm
#3 由 minitaylor
這只是我的想法與計算的方式,其實我也不是很確定,

看看版上有沒有高手來解說,僅供參考!