共軛梁法 VS 單位力法

文章發表於 : 2015 3月 06 (週五) 11:47 am
#0 由 bobo3334178
各位老師們好,我想請教一個問題。我一直想不太透

這題題目,我用[共軛梁法][單位力法]算出來變位差個負號?
我用套數字[傾角變位法]算出來也跟[單位力法]相同?

Q想請問我共軛梁法到底哪裡錯誤? 我用的是第一象限 , 劉老師 和歐陽老師的系統。

Re: 共軛梁法 VS 單位力法

文章發表於 : 2015 3月 06 (週五) 2:31 pm
#1 由 opender
我的結構不太好,不過,我覺的你共軛樑右邊應該是固定端,因為你假設贅力c時,就表示原結構是懸臂樑,所以共軛樑就變成另一端的懸臂樑,你用這的方法算算看,我算出來的正負號跟你相反,應該就是這個原因,參考看看 ~~ (推眼鏡)

Re: 共軛梁法 VS 單位力法

文章發表於 : 2015 3月 06 (週五) 3:23 pm
#2 由 bobo3334178
謝謝樓上老師,

我發現是我鬼打牆忘了算共軛梁右側VC*所貢獻的力量,換算後答案正確。

真的條條大路通羅馬,有時算到鬼撞牆。

Re: 共軛梁法 VS 單位力法

文章發表於 : 2015 3月 06 (週五) 3:33 pm
#3 由 opender
(GOODJOB)

Re: 共軛梁法 VS 單位力法

文章發表於 : 2015 4月 04 (週六) 8:53 pm
#4 由 moon321321
我就想說 為何你共軛化後自動忽略剪力Vc*

Re: 共軛梁法 VS 單位力法

文章發表於 : 2015 5月 14 (週四) 3:29 pm
#5 由 kpolor1234
這一題你的答案正確嗎?
這題換成共軛梁時左側是自由端
那右側是固定端還是滾支承
你用單位力法時
加一單位力在中點為何右側滾支承不見了
麻煩各位大大解說一下