驗收時擋土牆穿透試驗不符,後續程序為何?

專為公務員各類情報所成立的版面,希望文章分類可以更加完善。
| 國民旅遊卡 | E等公務園 |

(土木工程職系、環境工程職系、水利工程職系、水土保持工程職系、測量製圖職系、交通技術職系、地質職系、交通行政職系...等等。)。
發表回覆
4 篇文章 • 第 1 頁 (共 1 頁)

驗收時擋土牆穿透試驗不符,後續程序為何?

文章由 willis809 » 2017 5月 05 (週五) 1:27 am

加入土木人討論區粉絲團

▼ 參考資料

請問各位前輩
日前驗收一件擋土牆
當日進行穿透試驗後,試體現場量測厚度明顯不足(約少6、7公分),廠商當場表示因當土牆高度有自行加高20至30公分,所以導致穿透試驗位置應較設計圖說高(計算穿透厚度由擋土牆頂開始推算,因基礎已埋,無法從擋土牆底量測實際高度,所以才由頂部往下量測推算),造成厚度不足。

主驗人於驗收紀錄寫穿透試驗驗收不符,要求廠商拆除重做。

廠商要求再約一天時間至現場挖開擋土牆底部,量測穿透試驗位置。並表示不承認驗收不符,不於驗收紀錄簽名。希望開挖後再請主驗人重新寫驗收紀錄。

請問遇到此狀況主驗人必須如何進行後續的程序?
小弟見解:請廠商發文提出擇日至現場確認開挖後穿透位置高度,若確實有多做高度,則多做不予計價,並於契約圖說內範圍之擋土牆重新進行一次穿透試驗。這樣是否會有疑慮呢?或是有其他較好的做法呢?謝謝。
willis809
新註冊會員
新註冊會員
 
文章: 3
註冊時間: 2017 5月 05 (週五) 1:05 am
回頂端

Re: 擋土牆穿透試驗不符

文章由 NBA » 2017 5月 05 (週五) 2:13 am

willis809 寫:請問各位前輩
日前驗收一件擋土牆
備載講明擋土牆設計的契約規範,若重新驗收還是不符,拆掉重作,或減價收受。

據瞭解一般擋土牆的設計規範,依照漸變式坡度來講,頂層要大於30公分,坡度1/50,

看你的契約規範訂厚度多少為驗收結果。
NBA
土木人三星會員
土木人三星會員
 
文章: 342
註冊時間: 2016 5月 27 (週五) 4:13 pm
回頂端

Re: 擋土牆穿透試驗不符

文章由 redal » 2017 5月 05 (週五) 6:42 am

NBA 寫:
我就會給廠商在一次的機會
讓他挖開
看他說的是不是真的
如果不是
也讓他死的明白
不需要第一次
就否決掉他
很多什麼驗收土木監工人員被打
就是這個原因
做這種無聊的堅持
我是廠商當然不爽
我們設身處地為廠商想一下
是挖開至基礎證明其實際高度有夠
還是整個拆除重做
那個成本大
我不是說只專門圖利廠商
而是我們能在不違法的情況下幫助廠商
或者給廠商機會
這樣才能解決問題
一味做一些自以為是的堅持
導致不能解決問題
僵持不下
被打剛好而已 (jolin)
redal
土木人四星會員
土木人四星會員
 
文章: 826
註冊時間: 2009 7月 27 (週一) 4:56 pm
回頂端

Re: 擋土牆穿透試驗不符

文章由 altiss2002 » 2017 5月 05 (週五) 8:57 am

redal 寫:
NBA 寫:
我建議隱蔽部分要挖就挖得透徹一點,看擋土牆設計單面模還是雙面模,找一處適當的地點來挖,若發現設計雙面模,另一側沒用模板施作或者厚度不夠,都拆除重作。
altiss2002
土木人三星會員
土木人三星會員
 
文章: 305
註冊時間: 2010 3月 21 (週日) 1:19 am
回頂端


發表回覆
4 篇文章 • 第 1 頁 (共 1 頁)

回到 公務人員交流、討論區

分享

誰在線上

正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 1 位訪客

    機關

  • 公共工程委員會
  • 行政院人事行政總處
  • 考試院考選部
  • 經濟部水利署
  • 內政部國土管理署
  • 台灣電力公司
  • 台灣自來水公司

    組織

  • 土木技師公會全國聯合會
  • 台灣省土木技師公會
  • 全國公務員協會
  • 行政院勞委會
  • 臺北市公務人員協會
  • 全國公務員協會粉絲團

    研究資源

  • 國家圖書館
  • 國立公共資訊圖書館
  • 臺灣博碩士論文知識加值系統
  • 全國法規資料庫

    友站

  • 建築人討論區

  • 討論區首頁
  • 管理團隊 • 刪除所有討論區 Cookies • 所有顯示的時間為 UTC + 8 小時
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
正體中文語系由 竹貓星球 維護製作