1 頁 (共 1 頁)

輻射鋼筋證明書 時間不對!

文章發表於 : 2014 6月 22 (週日) 8:24 pm
#0 由 ncnu
有一件工程案 已經竣工
但送來的 輻射鋼筋證明書 時間不對!
-------------------------------------------------詳細如下------
本工程 某批鋼筋 是A鋼鐵公司賣給B鋼鐵公司 之後B公司賣給...C營造公司
之後...監造單位與營造公司 2/8去取樣並做無輻射汙染實驗
不過政風書面驗收時候 發現.....營造公司給的無汙染證明書....3月阿....這樣怎麼解

要怎樣罰...監造跟營造公司

可以先請實驗室在已經做好的護欄旁 量出 有無輻射 (先確定這批ok) 然後再針對書面錯誤罰款嗎?

Re: 輻射鋼筋證明書 時間不對!

文章發表於 : 2014 6月 23 (週一) 1:09 pm
#1 由 antin
監造單位和廠商有提出說明了嗎

Re: 輻射鋼筋證明書 時間不對!

文章發表於 : 2014 6月 23 (週一) 1:53 pm
#2 由 ncnu
antin 寫:監造單位和廠商有提出說明了嗎


(omg) 有阿...他們提出說明 然後為考量材料實際購買日 此疏失願意依契約或採購法辦理罰款
我還在想 要怎樣罰
另外政風說...應該要扣掉所有鋼筋的錢 但是人家真的有綁鋼筋 扣掉好像不太合理
所以營造公司說 他們花錢找外面實驗室來測試 證明無輻射

Re: 輻射鋼筋證明書 時間不對!

文章發表於 : 2014 6月 23 (週一) 11:38 pm
#3 由 lan0616
監造單位與營造公司 2/8去取樣並做無輻射汙染實驗...
你都講這麼清楚了...
請問監造單位是作假嗎?該日去了哪裡?
應該請監造單位提出說明才對
估計他也提不出來
所以按照政風老大的意思
該批鋼筋全不計價,並按契約罰款
看可否依法減價收受或者要求拆除重做
結論....
來相告吧...

Re: 輻射鋼筋證明書 時間不對!

文章發表於 : 2014 6月 24 (週二) 8:35 pm
#4 由 antin
好奇為什麼你這件工程是書面驗收
我應該會把政風的意見寫在簽裡頭吧
相信你們首長會尊重政風的意見
雖然我也是覺得廠商會翻臉
但這樣你會比較好做