擋土牆排水孔不足

文章由 willis809 » 2017 12月 11 (週一) 4:43 pm

加入土木人討論區粉絲團

▼ 參考資料

請問各位前輩
目前驗收一件擋土牆工程,現場驗收排水孔組數較契約設計排水孔(排水袋、PVC管)組數少三組,之後廠商利用鑽孔方式,直接在擋土牆鑽了三孔,說明已改善完畢,設計監造單位也說OK。但小弟覺得奇怪,若鑽孔有鑽到底(背填土),那濾層是否可以在擋土牆已經完工後才補做?
1.如果可以補做,如何在驗收時確認?(無施工照片的狀況下)
2.如果無法補做是不是代表排水孔不符在不影響安全性的狀況下只能減價收受?
3.若有影響安全性的話,只能拆除重做?
willis809
新註冊會員
新註冊會員
 
文章: 3
註冊時間: 2017 5月 05 (週五) 1:05 am
回頂端

Re: 擋土牆排水孔不足

文章由 NBA » 2017 12月 11 (週一) 9:09 pm

willis809 寫:請問各位前輩
濾層不是設置在背填土嗎!一般都使用卵礫石層作過濾的材料。

強度是否有強度不足的情況,就是依照驗收時候的鑽心抗壓試驗作標準,

初驗不過,給一次改善的機會,複驗還是不過,就是減價收受,太離譜就是拆掉重做了。

初驗與複驗各給一次改善機會,還要顧及竣工時間的問題,展延工期是要扣款的。
最後由 NBA 於 2017 12月 12 (週二) 9:36 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
NBA
土木人三星會員
土木人三星會員
 
文章: 342
註冊時間: 2016 5月 27 (週五) 4:13 pm
回頂端

Re: 擋土牆排水孔不足

文章由 AjayLin » 2017 12月 12 (週二) 7:52 am

如果照片是一定要有的,
那麼,
生出照片不是你的事,
假照片,你是被騙,
沒照片,你是失職。
AjayLin
土木人二星會員
土木人二星會員
 
文章: 273
註冊時間: 2015 4月 15 (週三) 9:13 am
回頂端

Re: 擋土牆排水孔不足

文章由 台東阿智 » 2017 12月 12 (週二) 10:15 am

1.濾層無法在擋土牆已經完工後才補做--只能依據契約單價分析表內的工項金額減價收受
2.重鑽排水孔三孔--不會影響結構強度--你想太多了--應該是新手公務員吧--可以鑽心取樣送抗壓
台東阿智
土木人二星會員
土木人二星會員
 
文章: 160
註冊時間: 2011 12月 19 (週一) 8:37 pm
回頂端

Re: 擋土牆排水孔不足

文章由 willis809 » 2017 12月 12 (週二) 7:25 pm

台東阿智 寫:1.濾層無法在擋土牆已經完工後才補做--只能依據契約單價分析表內的工項金額減價收受
2.重鑽排水孔三孔--不會影響結構強度--你想太多了--應該是新手公務員吧--可以鑽心取樣送抗壓

感謝前輩的回答,可能我有部分沒有表達清楚,我說的影響到安全性,是指排水孔缺少的情況下,但少三孔我想影響應該不大,是在想說以後如果有缺少很多的情況下(例如少一整排之類的),那還適合使用減價收受嗎?謝謝指教~
willis809
新註冊會員
新註冊會員
 
文章: 3
註冊時間: 2017 5月 05 (週五) 1:05 am
回頂端

Re: 擋土牆排水孔不足

文章由 NBA » 2017 12月 12 (週二) 7:35 pm

willis809 寫:
少一整排也太誇張了,監造會依照設計圖說做告知的動作,廠商必需事前做改善措施,

在監造那關就卡關了,還輪不到主管機關的初驗時間點。

加入土木人討論區粉絲團

NBA
土木人三星會員
土木人三星會員
 
文章: 342
註冊時間: 2016 5月 27 (週五) 4:13 pm
回頂端


發表回覆
6 篇文章 • 第 1 頁 (共 1 頁)

回到 公務人員交流、討論區

分享

誰在線上

正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 1 位訪客

    機關

  • 公共工程委員會
  • 行政院人事行政總處
  • 考試院考選部
  • 經濟部水利署
  • 內政部國土管理署
  • 台灣電力公司
  • 台灣自來水公司

    組織

  • 土木技師公會全國聯合會
  • 台灣省土木技師公會
  • 全國公務員協會
  • 行政院勞委會
  • 臺北市公務人員協會
  • 全國公務員協會粉絲團

    研究資源

  • 國家圖書館
  • 國立公共資訊圖書館
  • 臺灣博碩士論文知識加值系統
  • 全國法規資料庫

    友站

  • 建築人討論區

  • 討論區首頁
  • 管理團隊 • 刪除所有討論區 Cookies • 所有顯示的時間為 UTC + 8 小時
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
正體中文語系由 竹貓星球 維護製作