1 頁 (共 1 頁)

履約管理的問題

文章發表於 : 2011 3月 15 (週二) 10:49 am
#0 由 納真神訣
我有一個關於另一個建築物的一個問題,經濟部在催促,現場問題還沒改善完畢沒來文,預計要複驗的日期又拖延了,例如溝裡的不鏽鋼網,驗收時因為有許多沉積物沉積,所以卡住,就是一堆雜物。
我函文通知廠商改善,監造單位說改善好了,現場一看沒有不鏽鋼網,我又發文不同意他改善完成。請問各位前輩,這種問題有哪些處理方式呢?(現在還是沒有來文,但我相信即使來文,我也要去實地確認)

Re: 新問題

文章發表於 : 2011 3月 15 (週二) 12:43 pm
#1 由 opender
納真神訣 寫:我有一個關於另一個建築物的一個問題,經濟部在催促,現場問題還沒改善完畢沒來文,預計要複驗的日期又拖延了,例如溝裡的不鏽鋼網,驗收時因為有許多沉積物沉積,所以卡住,就是一堆雜物。
我函文通知廠商改善,監造單位說改善好了,現場一看沒有不鏽鋼網,我又發文不同意他改善完成。請問各位前輩,這種問題有哪些處理方式呢?(現在還是沒有來文,但我相信即使來文,我也要去實地確認)


反正,廠商改善好了,你現場也看過了,就請上級單位來複驗,沒過,就沒錢付,總之,就是主驗官驗收前,一概不給錢就是了,等所有人都簽名了,你再付,告訴你一個實例,我之前的股長,在他剛當上股長時,為了殺雞儆猴,整個工程300米的檔土牆,在驗收時被他要求打掉200米左右重做,夠狠吧 ? 但他也沒死啊,現在也還在該單位耀武揚威中,不過,那個廠商倒是從此不敢再來標工作就是了,哈哈 ~~~

Re: 履約管理的問題

文章發表於 : 2011 3月 15 (週二) 11:16 pm
#2 由 土木人
我想你應該是在某公所服務,
這件工程應該是經濟部補助的公有市場整修工程,
應是經濟部承辦人一直叫你把決算書送部辦理核銷,
才可以解除列管,
但工程問題沒解決,哪能製作決算書讓廠商請款,
所以請繼續敷衍經濟部的長官吧。

另工程問題,我想你應該是市場內的排水溝上層之攔渣濾網,
市場的攤販會為了將菜渣或垃圾沖洗入排水溝,而將攔渣濾網拿掉,
不拿掉的話又會像你說的卡住一堆雜物,
但是工程未驗收合格接管時,工區仍由廠商管理,
所以沒有攔渣濾網就是驗收不符,
你可以考慮採用減價收受並扣減價金額X倍之違約金方式,
前提是要叫建築師認定是否
"不妨礙安全及使用需求,亦無減少通常效用或契約預定效用",

或者採用限期廠商改正方式,
其實工程會的契約版本已經把驗收不符的處理程序訂的完善,
從沒遇過廠商敢不改正,
你可以"扣逾期罰款並向廠商請求償還改正必要之費用"

以上供參。
另外,如果回文內容不對你的主題,再說一聲,我把回文內容刪掉。

Re: 履約管理的問題

文章發表於 : 2011 3月 17 (週四) 9:59 am
#3 由 jjq519
土木人 寫:
說不定包商先拿走濾網,等驗收前一天再裝上,免得某天清濾網
建議你辦理複驗 複驗前一天跟包商確實檢查一遍 確保明天複驗沒問題
現場再找2個小工 驗收人員覺得哪裡不乾淨 馬上排除
驗收完就是使用單位的事了 你也可以結案