1 頁 (共 1 頁)

請教有關AC含油量問題..

文章發表於 : 2011 3月 23 (週三) 9:10 pm
#0 由 clhsieh
請教各位..有件工程大約去年6月完工作AC路面..

當時做篩分析和含油量試驗都有符合契約設計規定..

現在大約今年一月份左右..上級機關來查核..抽驗AC試驗..

它是用切塊60CM*60CM送實驗室..現在報告出來..假設原設計含油量需要5%以上..

之前施工作的試驗有達到..

現在查核作的試驗只有4.6%..現在要我們回覆處理方式..

請教先進..這樣要如何改善..該不會全部叫他挖掉重鋪吧..

還是有其他改善方式..或是罰則...煩請不吝指教..感謝回覆..

文章發表於 : 2011 3月 23 (週三) 9:58 pm
#1 由 newyork
過了七個月了
含油量衰退很正常啊
看看要不要叫瀝青廠自己講個說法(含油量減低原因 抽樣方法適當否 實驗作法等等的)
施工廠商技師再背個書
順便先問問看上級這樣回答可不可以
就把它結案了吧

文章發表於 : 2011 3月 24 (週四) 10:07 pm
#2 由 andyhst
同意樓上大大的邏輯~畢竟都七個月了(應該廠商也領到錢了吧!!) 材料當然會老化
不過小弟倒是遇過驗收報告含油量不足(厚度及相關試驗都有足夠)
結果就是依照XX單位的施工規範 比照扣款~