1 頁 (共 1 頁)

請教關於AC試體壓實度沒過問題

文章發表於 : 2011 7月 14 (週四) 11:03 am
#0 由 joker13
各位前輩們好!小弟是個剛入公職的生手,有個問題想請各位幫忙解答,謝謝!!

最近驗收一件加鋪AC的道路工程,後驗收報告出爐發現其全段壓實度皆不足95%有的甚至低於93%,關於這點其實是沒什麼問題啦,就依合約規定加鋪AC或刨除重鋪,但現在卡到一個關於"交通量等級"的問題......

因為當初試驗單位在做"瀝青混合料壓實試體容積比重(密度)試驗"時,是依"重級"交通量去做試驗的,但實際上這條路算是農路這類小流量的道路,廠商說在做這個試驗時應依"輕級"交通量去做試驗才合理,所以他們想重新申請複驗,也就是重新在"現地"割一塊試體回試驗室重新做試驗......(相關規定在工程會第02742章(瀝青混凝土鋪面)2.3.2節配合設計中的表格可找到※重級夯打次數為75下,輕級夯打次數為35下)

礙於經驗不足,小弟對這點有許多疑問:
1.在做上述試驗時真的有交通流量等級的區別嗎?
2.是不是真的有這個"重新做試驗"的辦法?


其實後來我們有打電話去實驗室問,但他們的回答是說他們在做這個實驗時都是用75(重級)下去夯打試體的,沒在分的......

嗯!我都搞糊塗了......希望各位先進能提供寶貴的意見,謝謝!!

Re: 請教關於AC試體壓實度沒過問題

文章發表於 : 2011 7月 14 (週四) 12:48 pm
#1 由 opender
joker13 寫:各位前輩們好!小弟是個剛入公職的生手,有個問題想請各位幫忙解答,謝謝!!

如果合約沒特別寫明,要75(重級)來驗的話,我個人的建議是,廠商如果能拿出檢驗合格的證明書,你就讓他過關吧,一來沒有違法,二來不會被人砍腳筋,但,如果合約中有規定,那就抱歉了,不但要有證明,而且一定要註明在75(重級)下檢驗合格,管他是什麼流量都一樣,供參 ~~ (bingo)

Re: 請教關於AC試體壓實度沒過問題

文章發表於 : 2011 7月 14 (週四) 2:39 pm
#2 由 neotw
opender 寫:
交通量的分級是要在做配合設計時就先分好了
今天既然承商提出的配合設計報告是以"重交通量"來設計
那在驗收階段理依當出的配合設計結果來做壓實度的檢驗

今天承商牽拖啥交通量設計的問題
那就是連當初所送審的配合設計報告都全盤否認
但是路都做下去了,能夠重新送配合設計報告嗎?

所以現在廠商提出的辦法於法理皆不可行
只有申請複驗拼看看了

Re: 請教關於AC試體壓實度沒過問題

文章發表於 : 2011 7月 14 (週四) 3:04 pm
#3 由 newyork
joker13 寫:1.在做上述試驗時真的有交通流量等級的區別嗎?
2.是不是真的有這個"重新做試驗"的辦法?
.

1.有, 不過這樣也說不通
2.有的契約有 有的契約沒有
3.補充 工程會好像不久前有說過 "不宜"切一塊(忘記是哪些試驗了)
不過也沒有說死啦

Re: 請教關於AC試體壓實度沒過問題

文章發表於 : 2011 7月 14 (週四) 3:17 pm
#4 由 博瑋斯
包商提出的交通量問題,只是垂死掙扎吧!對於合約或是設計圖說有疑議應該在施作前或是施作中就該提出阿,驗不過才在吵,一切都太晚了。
在現場割一塊回去再做一次實驗,是沒問題的!不過要依據當初設計的重流量方法實驗,讓包商心服口服,他就只能乖乖去重鋪了。
反正一切依合約規定處理,你一定站得住腳的。
以上是小弟的淺見~供參考^^

文章發表於 : 2011 7月 14 (週四) 3:45 pm
#5 由 aq
建議你去看一下CNS 12390 [瀝青路面壓實度試驗法]

其中2.3節 標準試體 的取得方式

這大概是廠商跟你可以解套的一條路

去現場切一塊AC路面送到試驗室製作標準試體

再用標準試體的比重來計算壓實度

至於到現場要切那一塊路面的技術性問題 要留意!

文章發表於 : 2011 7月 15 (週五) 5:59 am
#6 由 destiny29
3樓說得沒錯喔
道路設計時就已經考量道路等級了
道路設計標準不是你說的算喔
如果圖說或契約已註明清楚(圖說優於契約)
不就是按圖施工(驗收)嗎?
如果你放任廠商降低標準哪天出事你可扛不起
如果覺得標準太高也不是你該去考慮的

另外複驗也要注意
尤其第一次已經沒過了
驗收應該全面性的
如果要抽點也是有一套程序的
有很多細節要考慮喔