關於AC試驗規範問題

發表於 :
2011 8月 17 (週三) 8:53 pm
#0 由 新鮮人
請問,ac之壓實度、黏滯度、含油量等試驗其合格標準是否與其配比有關呢?且其規範又為何?另若要換算其刨除折價值,又多以何比重值為依據呢?且在編列預算時,該折價值會編於發包工作費中嗎?有勞各位先進撥冗解惑囉!感恩!

發表於 :
2011 8月 18 (週四) 5:12 pm
#2 由 peter225
有的顧問公司會將AC之挖(刨)除料剩餘價值採(瀝青混凝土新料60%單價)-(挖刨除料再生處理費用),且相關計(折)價項目於編列預算時都會標示於單價分析表中。另AC之配比試驗該作哪些試驗建議上網查詢"瀝青混凝土之ㄧ般要求"或"瀝青混凝土鋪面"等規範就可找到,公路總局與高公局之施工說明書(規範)都大同小異。