文章由 cokecolass » 2009 7月 03 (週五) 12:51 am

加入土木人討論區粉絲團

▼ 參考資料

zebin86 寫:關於這點認同
Pnmax=0.8Pno, Mnmax=Mnb

但現行規範早已刪除有關emin之關定,大大所說現行規範之規定

0.8Pno=Cc+Cs1+CS2

是出自於第幾章第幾節,因翻遍規範找不到相關之規定,可否告知


在第三章 撓曲與軸力中
p3-7
3.4.6下的解說中
把過去螺箍筋0.05D 環箍筋0.1h刪除
改以0.85Pno 0.8Pno來限制達成其目的

所以意思是一樣的 給予最大標稱軸力的限制 同時也就是提供了emin的限制
cokecolass
土木人一星會員
土木人一星會員
 
文章: 138
註冊時間: 2009 6月 30 (週二) 9:18 pm
回頂端

文章由 zebin86 » 2009 7月 03 (週五) 10:07 pm

答案僅供參考

(Pn)max=1286.26 tf

x=91.74 cm

emin=9.75cm

(Mn)max=273.65 tf-m
zebin86
土木人一星會員
土木人一星會員
 
文章: 51
註冊時間: 2008 2月 22 (週五) 10:54 pm
回頂端

文章由 eguitar » 2009 7月 03 (週五) 11:57 pm

最小的e應該是零吧?
沒有偏心的情況
此時有最大軸力
eguitar
土木人一星會員
土木人一星會員
 
文章: 149
註冊時間: 2007 12月 26 (週三) 5:49 pm