文章由 jacing108 » 2010 5月 06 (週四) 9:42 pm

加入土木人討論區粉絲團


各位好

目前現場遭遇SRC柱箍筋綁紮問題..

http://0rz.tw/mdIjb

如上圖所示,因現場施工因素無法用兩135度彎鉤綁紮

現場欲利用兩L型鋼筋,一邊135度,一邊90度....

請教各位有是否有相關意見..

參考 http://w3.cpami.gov.tw/ref3/a4.htm 4.3.5所述,

一邊135度,一邊90度適用於非塑性區..若在塑性區,是否

1.90度部份電銲??

2.90度彎鉤利用柱搭接長度交代

抑或有其它方式解決??

(另請問SRC柱塑性區區域為何??)

煩請各位給些意見,謝謝..
jacing108
初階會員
初階會員
 
文章: 16
註冊時間: 2007 5月 16 (週三) 8:40 pm
回頂端

文章由 hid2000 » 2010 5月 07 (週五) 4:54 pm

個人想法僅供參考:
1.柱箍筋在柱塑性區內應儘量採用閉合箍筋,方具圍束效果;若採用兩L型鋼筋組立而成,建議採用銲接接合兩鋼筋以具圍束效果,銲接長度至少100mm(應足以達到箍筋降伏強度)。
2.柱塑性區之範圍:梁柱接頭處之上柱底部及下柱頂部以及可能產生彎矩降伏處之兩側須以圍束箍筋圍束之(即塑性區範圍),圍束之高度不得小於以下規定:
a.接頭交接面沿剪力作用方向之柱深度;
b.柱淨高度之六分之一;
c.45 公分。

參考資料: http://www.cpami.gov.tw/web/index.php?o ... Itemid=95-第四章構造細則&第九章耐震設計
頭像
hid2000
土木人一星會員
土木人一星會員
 
文章: 61
註冊時間: 2007 4月 14 (週六) 11:48 pm
來自: 彰化
回頂端


發表回覆
2 篇文章 • 第 1 頁 (共 1 頁)

回到 結構設計 | Structure Design

分享

誰在線上

正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 1 位訪客

    機關

  • 公共工程委員會
  • 行政院人事行政總處
  • 考試院考選部
  • 經濟部水利署
  • 內政部國土管理署
  • 台灣電力公司
  • 台灣自來水公司

    組織

  • 土木技師公會全國聯合會
  • 台灣省土木技師公會
  • 全國公務員協會
  • 行政院勞委會
  • 臺北市公務人員協會
  • 全國公務員協會粉絲團

    研究資源

  • 國家圖書館
  • 國立公共資訊圖書館
  • 臺灣博碩士論文知識加值系統
  • 全國法規資料庫

    友站

  • 建築人討論區

  • 討論區首頁
  • 管理團隊 • 刪除所有討論區 Cookies • 所有顯示的時間為 UTC + 8 小時
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
正體中文語系由 竹貓星球 維護製作