請教各位大師
在SRC規範裡面
我有找到樑跟柱在耐震設計下
寬厚比均要符合λpd
而在鋼結構設計規範底下(LRFD)
樑的寬厚比也是要滿足λpd
而柱寬厚比的部分呢??
小弟我在規範上沒有找到
最多找到樑柱接頭要滿足λp
請問一下 柱的寬厚比一定要滿足λpd嗎
如果是的話
在鋼結構設計規範裡面哪一章哪一節或者是哪一頁有提到
我翻了老半天都沒有看到
請救救小弟
walkman
初階會員
初階會員
 
文章: 14
註冊時間: 2011 2月 25 (週五) 10:14 am
回頂端

Re: 塑性斷面及結實斷面

文章由 碧湖布衣 » 2013 3月 29 (週五) 12:53 pm

walkman 寫:請教各位大師
在SRC規範裡面
現在耐震設計強調強柱弱梁,地震中,梁端允許產生塑鉸,但柱端則不允許(底層柱除外),因此規範僅規定耐震設計梁斷面必須滿足λpd,但不硬性規定柱滿足λpd。