有關於折減係數和計算的問題

文章由 王阿西 » 2013 6月 28 (週五) 12:00 pm

加入土木人討論區粉絲團


現在RC計算剪力筋間距
標稱剪力換算設計剪力的折減係數是用0.75還是0.85?

還有Vs=Vn-Vc 和 Vs=Vn-Vc*折減係數 哪個才是對的

寫考古題的時候 詳解本這些狀況都有 所以有點亂
王阿西
初階會員
初階會員
 
文章: 26
註冊時間: 2013 3月 28 (週四) 7:21 pm
來自: 台灣
回頂端

Re: 有關於折減係數和計算的問題

文章由 pc32959 » 2013 6月 28 (週五) 3:35 pm

王阿西 寫:現在RC計算剪力筋間距
標稱剪力換算設計剪力的折減係數是用0.75還是0.85?

還有Vs=Vn-Vc 和 Vs=Vn-Vc*折減係數 哪個才是對的

寫考古題的時候 詳解本這些狀況都有 所以有點亂


Vc=0.53*[(fc')^(1/2)]bw*d

Vs=Av*fy*d/S

Vn = (Vc+Vs)

Vu=ψ*Vn=ψ*(Vc+Vs)

ψ=0.75

(Vu/ψ)-Vc = Vs
pc32959
初階會員
初階會員
 
文章: 19
註冊時間: 2013 6月 23 (週日) 9:26 pm
回頂端

文章由 王阿西 » 2013 6月 28 (週五) 10:37 pm

所以現在是用0.75而不是0.85
王阿西
初階會員
初階會員
 
文章: 26
註冊時間: 2013 3月 28 (週四) 7:21 pm
來自: 台灣
回頂端

文章由 pc32959 » 2013 6月 28 (週五) 10:48 pm

王阿西 寫:所以現在是用0.75而不是0.85


剪力筋折減係數一直都是0.75....................不然勒?

會用到折減係數0.85只有柱的軸向強度-螺箍筋α。
pc32959
初階會員
初階會員
 
文章: 19
註冊時間: 2013 6月 23 (週日) 9:26 pm
回頂端

文章由 tpn22712 » 2013 6月 29 (週六) 12:52 am

pc32959 寫:
王阿西 寫:所以現在是用0.75而不是0.85


剪力筋折減係數一直都是0.75....................不然勒?

會用到折減係數0.85只有柱的軸向強度-螺箍筋α。



第一句對,第二句根本亂扯一通.........

折減係數跟你是不是柱一點關係也沒有!

而且即使是用螺箍筋,也要看你拉力筋應變多少來決定折減係數

哪來直接喊出0.85這玩意兒的

考試快到了,加油囉
tpn22712
土木人二星會員
土木人二星會員
 
文章: 294
註冊時間: 2013 3月 14 (週四) 10:27 pm
回頂端

文章由 pc32959 » 2013 6月 29 (週六) 7:05 am

【柱的軸向強度】

P0 = 0.85fc'*Ag + Ast*fy

Pn = a*P0

Pd = ψ*Pn = ψ*a*P0

a,螺箍筋=0.85,橫箍筋=0.8
ψ,螺箍筋=0.7,橫箍筋=0.65

【柱的載重強度】

Pn = Cc+Cs-Ts

(Pn載重強度)計算出來,要小於等於(Pn軸向強度)..........檢核ok!
------------------------------------------------------------------------------------------


請問我哪一點亂扯一通了?
pc32959
初階會員
初階會員
 
文章: 19
註冊時間: 2013 6月 23 (週日) 9:26 pm
回頂端

文章由 王阿西 » 2013 6月 29 (週六) 8:00 am

謝謝 這樣這次考試應該就不煩惱這個了
王阿西
初階會員
初階會員
 
文章: 26
註冊時間: 2013 3月 28 (週四) 7:21 pm
來自: 台灣
回頂端

文章由 tpn22712 » 2013 6月 29 (週六) 10:22 am

pc32959 寫:【柱的軸向強度】

那個0.85根本就不是折減係數

請你看清楚基本定義

另外也請發問樓主有點自己的思考方式,

不要被這種回答牽著鼻子走

是說因此而少了個對手的話,

我相信考生群會非常高興的
tpn22712
土木人二星會員
土木人二星會員
 
文章: 294
註冊時間: 2013 3月 14 (週四) 10:27 pm
回頂端

文章由 b516 » 2013 7月 01 (週一) 9:58 am

pc32959 寫:
王阿西 寫:所以現在是用0.75而不是0.85


剪力筋折減係數一直都是0.75....................不然勒?

會用到折減係數0.85只有柱的軸向強度-螺箍筋α。

以前舊規範梁的剪力強度折減係數是用0.85啦..後來新規範改成0.75了
至於柱的舊規範是用0.75…但新規範改成拉力控制斷面0.9、過渡斷面以及壓力控制斷面0.65了

加入土木人討論區粉絲團

b516
土木人五星會員
土木人五星會員
 
文章: 3261
註冊時間: 2011 3月 09 (週三) 11:04 am
回頂端


發表回覆
9 篇文章 • 第 1 頁 (共 1 頁)

回到 結構設計 | Structure Design

分享

誰在線上

正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 1 位訪客

    機關

  • 公共工程委員會
  • 行政院人事行政總處
  • 考試院考選部
  • 經濟部水利署
  • 內政部國土管理署
  • 台灣電力公司
  • 台灣自來水公司

    組織

  • 土木技師公會全國聯合會
  • 台灣省土木技師公會
  • 全國公務員協會
  • 行政院勞委會
  • 臺北市公務人員協會
  • 全國公務員協會粉絲團

    研究資源

  • 國家圖書館
  • 國立公共資訊圖書館
  • 臺灣博碩士論文知識加值系統
  • 全國法規資料庫

    友站

  • 建築人討論區

  • 討論區首頁
  • 管理團隊 • 刪除所有討論區 Cookies • 所有顯示的時間為 UTC + 8 小時
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
正體中文語系由 竹貓星球 維護製作