103年普考RC與結構

鋼筋混凝土學 Reinforced Concrete (RC) 、鋼結構 Structural Steel (SS)

版主: 紫煌

發表回覆
68 篇文章 • 第 7 頁 (共 7 頁) • 1 ... 3,4,5,6,7

Re: 103年普考RC與結構

文章由 tn002681 » 2014 7月 15 (週二) 11:34 am

加入土木人討論區粉絲團

贊助商廣告

asasas1234as 寫:有效深度d用以計算Mn或者C=T的平衡式
dt用以計算最外緣淨拉應變是否大於0.002或0.005


也就是說,在計算Mn時,Mn=Cc*(60-a/2)

但是在檢核εt時,d要用62.68囉?直接使用60下去檢核,請問會發生什麼問題呢?

麻煩不吝嗇指導,謝謝!
頭像
tn002681
土木人一星會員
土木人一星會員
 
文章: 144
註冊時間: 2014 5月 14 (週三) 8:19 pm
來自: Taiwan
回頂端

Re: 103年普考RC與結構

文章由 27149 » 2014 7月 15 (週二) 11:37 am

asasas1234as 寫:0.85*210*(0.85*X*30+15*40) = 6*8.143*[6120*(60-x)/x]
這行式子只建立在鋼筋不降伏的情況
所以回到問題所在就是你要怎麼知道你的鋼筋降不降伏
而我的作法是以"假設"的方式


那你們算普通矩形樑時怎麼判斷鋼筋是否降伏?? 也用假設的?? 傳統的算法確實是用假設的,但要回去check,檢查的東西就是X算出來是否真的造成拉力筋降伏,此時混凝土應變是否為0.003,拉力筋合力是否有與混凝土合力平衡,通常你假設錯誤,那上面所講的判斷依據就會有一點是衝突的

比較有效的判別方式是你算出平衡鋼筋量,然後去看看現在的樑鋼筋量給多少,如果給的比平衡鋼筋量大,十之八九拉力筋未降伏,如果給得比較少,十之八九拉力筋以降伏,當然後面還是要檢查一次
27149
土木人二星會員
土木人二星會員
 
文章: 207
註冊時間: 2007 4月 23 (週一) 2:10 am
回頂端

Re: 103年普考RC與結構

文章由 asasas1234as » 2014 7月 15 (週二) 2:41 pm

tn002681 寫:
asasas1234as 寫:有效深度d用以計算Mn或者C=T的平衡式
dt用以計算最外緣淨拉應變是否大於0.002或0.005


也就是說,在計算Mn時,Mn=Cc*(60-a/2)

但是在檢核εt時,d要用62.68囉?直接使用60下去檢核,請問會發生什麼問題呢?

麻煩不吝嗇指導,謝謝!

-----------------------------------------------------
dt已經給你了所以dt不是62.68是63.5,然而當你在算你的最外緣淨拉應變是否大於0.002的時候,
當然是用最外層的鋼筋的中心當作你檢覈的依據,如果你直接用60下去檢覈,就不會是最外緣鋼筋所產生
的應變,有可能會影響你的折減係數
asasas1234as
土木人一星會員
土木人一星會員
 
文章: 54
註冊時間: 2013 7月 11 (週四) 12:58 pm
回頂端

Re: 103年普考RC與結構

文章由 tn002681 » 2014 7月 15 (週二) 2:45 pm

asasas1234as 寫:
tn002681 寫:
63.5是單筋單排筋的有效深度位置,60是單筋雙排筋的有效深度位置,

若照您這樣講,要檢核外層鋼筋的應變值,這樣dt就應該變成62.68。
最後由 tn002681 於 2014 7月 15 (週二) 3:15 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
頭像
tn002681
土木人一星會員
土木人一星會員
 
文章: 144
註冊時間: 2014 5月 14 (週三) 8:19 pm
來自: Taiwan
回頂端

Re: 103年普考RC與結構

文章由 b516 » 2014 7月 15 (週二) 2:52 pm

T型梁那題我記得最外層拉應變大於0.005很多一定是拉力控制斷面…所以不管你是用d還是dt都不會影響最後結果…
b516
土木人五星會員
土木人五星會員
 
文章: 3261
註冊時間: 2011 3月 09 (週三) 11:04 am
回頂端

Re: 103年普考RC與結構

文章由 asasas1234as » 2014 7月 15 (週二) 2:55 pm

27149 寫:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
我懂你的意思了,只是我算矩形梁還是會用平衡鋼筋量去計算, 只是一開始想說他到底哪裡解錯,
原來只是忘了證明拉力鋼筋是否為降伏狀態,謝謝您的指教!
asasas1234as
土木人一星會員
土木人一星會員
 
文章: 54
註冊時間: 2013 7月 11 (週四) 12:58 pm
回頂端

Re: 103年普考RC與結構

文章由 asasas1234as » 2014 7月 15 (週二) 3:24 pm

dt= 構材最外受壓纖維至最外層縱向受拉鋼筋重心之距離
d =構材最外受壓纖維至縱向受拉鋼筋重心之距離
題目已經給dt=63.5cm d=60cm 所以就不用在另外計算dt了
總結:
算淨拉應變用dt
算Mn用d

這題剛好計算淨拉應變的時候你不管代dt或d都會大於0.005
但是當你遇到不同號數的雙層鋼筋的時候或不同題型就不一定會是代哪個都可以了
asasas1234as
土木人一星會員
土木人一星會員
 
文章: 54
註冊時間: 2013 7月 11 (週四) 12:58 pm
回頂端

Re: 103年普考RC與結構

文章由 b516 » 2014 7月 15 (週二) 4:28 pm

坦白說我算過這麼多題目還沒有算過不同號數的雙層鋼筋…實務上也沒這麼無聊

加入土木人討論區粉絲團

b516
土木人五星會員
土木人五星會員
 
文章: 3261
註冊時間: 2011 3月 09 (週三) 11:04 am
回頂端

上一頁

發表回覆
68 篇文章 • 第 7 頁 (共 7 頁) • 1 ... 3,4,5,6,7

回到 結構設計 | Structure Design

分享

誰在線上

正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 1 位訪客

    機關

  • 公共工程委員會
  • 行政院人事行政總處
  • 考試院考選部
  • 經濟部水利署
  • 內政部國土管理署
  • 台灣電力公司
  • 台灣自來水公司

    組織

  • 土木技師公會全國聯合會
  • 台灣省土木技師公會
  • 全國公務員協會
  • 行政院勞委會
  • 臺北市公務人員協會
  • 全國公務員協會粉絲團

    研究資源

  • 國家圖書館
  • 國立公共資訊圖書館
  • 臺灣博碩士論文知識加值系統
  • 全國法規資料庫

    友站

  • 建築人討論區

  • 討論區首頁
  • 管理團隊 • 刪除所有討論區 Cookies • 所有顯示的時間為 UTC + 8 小時
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
正體中文語系由 竹貓星球 維護製作