使用於混凝土中的摻料種類甚多,基本上大多為有機物材料,對鋼筋較無腐蝕影響,若使用減水劑、強塑劑和輸氣劑等具有減水功能而降低水灰比時,摻料即具有良好的抑制鋼筋腐蝕的功能。使用波索蘭材料時會與氫氧化鈣結合而降低鹼性強度(pH值),理論上pH值降低似乎會使中性化程度增加,而使得鋼筋更加容易腐蝕[10],但是實際上由於波索蘭反應的影響而生成更多細小C-S-H膠體填充孔隙,使得混凝土的緻密程度增加,滲透性降低,鋼筋更加不易腐蝕[12]。早強摻料如CaCl2,有助益低氣溫下施工,但由於增加氯離子的含量,將對混凝土內鋼筋造成嚴重腐蝕影響[13]。
水灰比為影響混凝土品質最主要因素之一,同時亦決定水及有害因子的滲透性,當混凝土的拌和水量超過水泥水化的需水量時,多餘的用水會在混凝土內形成毛細孔隙而增加混凝土的滲透性。通常水灰比小,混凝土之品質良好,緻密性高、強度也較高,則水與有害因子不易滲入,水灰比愈高則混凝土滲透性愈高,愈易讓水分、氯離子、氧氣及二氧化碳等有害物質侵入而促使鋼筋腐蝕[1]。
施工作業
施工作業或施工技術會影響到混凝土劣化的速率,施工作業包括混凝土的水灰比、坍度及保護層厚度控制、搗實、養護的過程[14]。
保護層一般在設計時均由規範依據構件型式及位置,暴露環境加以規定,然而常因施工者未按圖施工或未謹慎施工,以致保護層厚度不足。而搗實不足,會有蜂窩孔洞現象發生;搗實過度,則會造成泌水及析離的現象。
養護對混凝土的水化完全程度有相當的影響,養護時間愈長,則水化愈完全,混凝土中的孔隙被填塞也愈多,緻密性及強度也愈高。