柱筋續接位置

鋼筋混凝土學 Reinforced Concrete (RC) 、鋼結構 Structural Steel (SS)

版主: 紫煌

發表回覆
5 篇文章 • 第 1 頁 (共 1 頁)

柱筋續接位置

文章由 s9428001 » 2008 9月 13 (週六) 2:54 pm

加入土木人討論區粉絲團


在結構標準圖中
有畫到柱筋採用搭接時,必須要在柱中央`1/2`處搭接
可是工地柱筋都是用續接器續接
是不是也要遵守標準圖上在柱中央`1/2`處續接呢?
還有續接要錯開幾公分呢?
柱筋錯開續接區是不是也算圍束區呢?
如果能提供混凝土工程設計規範之節號更好
謝謝
頭像
s9428001
土木人一星會員
土木人一星會員
 
文章: 130
註冊時間: 2007 5月 11 (週五) 10:10 pm
來自: 台北
回頂端

文章由 jjq519 » 2008 9月 14 (週日) 12:40 am

要看核可的續接器是哪一級
如果是SA級的 在任何斷面都可以續接

其他等級的
在柱中央續接
大約是主筋10以上號錯開75cm
小於10號 錯開60cm
jjq519
土木人三星會員
土木人三星會員
 
文章: 445
註冊時間: 2008 3月 18 (週二) 11:27 pm
回頂端

文章由 s9428001 » 2008 9月 14 (週日) 11:55 am

請問一下
這些資訊是那裡來的?
有沒有混凝土工程設計規範之節號呢?
我只有混凝土工程施工規範與解說(土木402-94)
5.4節 鋼筋續接
解說:
鋼筋之續接可按規定採用搭接、銲接、機械式續接器或瓦斯壓接。
鋼筋續接應避免在最大拉力處。
頭像
s9428001
土木人一星會員
土木人一星會員
 
文章: 130
註冊時間: 2007 5月 11 (週五) 10:10 pm
來自: 台北
回頂端

文章由 jjq519 » 2008 9月 17 (週三) 11:08 am

這是續接器工廠提供的

機械式續接器續接設計與施工 中國土木水利工程學會,土木401-86 附錄乙 (應該有更新版)
乙.3.2 承受撓區與軸力構材之縱向鋼筋
乙.3.2.1規則結構-SA級機械式續接器得使用於構材淨長之任何斷面;A級機械式續接器得使用於構材淨長
之中央1/2內;B級機械式續接器得使用於構材淨長之中央1/2內,惟同一樓層鋼筋最多只能隔根續接

同一斷面主筋續接10號以上75cm間距,不滿10號60cm間距是結構技師標準圖

工地用的雖是SA級
但還是於柱中央區錯開續接
jjq519
土木人三星會員
土木人三星會員
 
文章: 445
註冊時間: 2008 3月 18 (週二) 11:27 pm
回頂端

文章由 jjq519 » 2008 9月 17 (週三) 11:30 am

這是續接器工廠提供的

回到 結構設計 | Structure Design

分享

誰在線上

正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 1 位訪客

    機關

  • 公共工程委員會
  • 行政院人事行政總處
  • 考試院考選部
  • 經濟部水利署
  • 內政部國土管理署
  • 台灣電力公司
  • 台灣自來水公司

    組織

  • 土木技師公會全國聯合會
  • 台灣省土木技師公會
  • 全國公務員協會
  • 行政院勞委會
  • 臺北市公務人員協會
  • 全國公務員協會粉絲團

    研究資源

  • 國家圖書館
  • 國立公共資訊圖書館
  • 臺灣博碩士論文知識加值系統
  • 全國法規資料庫

    友站

  • 建築人討論區

  • 討論區首頁
  • 管理團隊 • 刪除所有討論區 Cookies • 所有顯示的時間為 UTC + 8 小時
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
正體中文語系由 竹貓星球 維護製作