Re: 請教單鋼筋雙層拉力筋求平衡鋼筋量之問題

文章由 KOF2000 » 2015 9月 07 (週一) 2:41 pm

加入土木人討論區粉絲團

贊助商廣告

進考場時,緊張到快挫塞了,還有時間管到d和dt的差別嗎 ??? (XD)
KOF2000
土木人五星會員
土木人五星會員
 
文章: 2438
註冊時間: 2015 8月 04 (週二) 2:55 pm
回頂端

Re: 請教單鋼筋雙層拉力筋求平衡鋼筋量之問題

文章由 b516 » 2015 9月 07 (週一) 3:19 pm

你如果要知道上下2層的拉力筋降伏與否還是要用d啦 (GOODJOB)
b516
土木人五星會員
土木人五星會員
 
文章: 3261
註冊時間: 2011 3月 09 (週三) 11:04 am
回頂端

Re: 請教單鋼筋雙層拉力筋求平衡鋼筋量之問題

文章由 紫煌 » 2015 9月 07 (週一) 3:36 pm

b516 寫:你如果要知道上下2層的拉力筋降伏與否還是要用d啦 (GOODJOB)


新規範的用意,是希望逐層確認應變(應力)
因此應該反過來說,若能確定各層鋼筋皆降伏,
在梁的分析中,有效深度d才派的上用場

★當然,在剪扭基的分析中,其公式仍和「有效深度」掛勾

至於「平衡狀態」,營建署頒佈的規範,已經明確定義,只認dt,這邊就不需要多說明了
頭像
紫煌
偉大的解惑者
偉大的解惑者
 
文章: 1844
註冊時間: 2007 4月 20 (週五) 10:43 am
來自: 雨都、新北
  • 網站
回頂端

Re: 請教單鋼筋雙層拉力筋求平衡鋼筋量之問題

文章由 gn36275 » 2015 9月 07 (週一) 11:30 pm

εt用0.002不就是計算平衡鋼筋量;

dt主要是判斷拉控破壞、過渡斷面或者壓控破壞;

d主要是用來計算設計斷面後所需的鋼筋量。不是嗎?
gn36275
初階會員
初階會員
 
文章: 9
註冊時間: 2015 8月 04 (週二) 5:10 pm
回頂端

Re: 請教單鋼筋雙層拉力筋求平衡鋼筋量之問題

文章由 KOF2000 » 2015 9月 08 (週二) 9:10 am

gn36275 寫:εt用0.002不就是計算平衡鋼筋量;
dt主要是判斷拉控破壞、過渡斷面或者壓控破壞;
d主要是用來計算設計斷面後所需的鋼筋量。不是嗎?


是的,考試只要用以上的觀念就可以囉 ~~ (GOODJOB)
KOF2000
土木人五星會員
土木人五星會員
 
文章: 2438
註冊時間: 2015 8月 04 (週二) 2:55 pm
回頂端

Re: 請教單鋼筋雙層拉力筋求平衡鋼筋量之問題

文章由 b516 » 2015 9月 09 (週三) 10:31 am

d主要是用來計算設計斷面後所需的鋼筋量??不止吧...你計算Pn、Mn、梁撓度不也要用到d??
b516
土木人五星會員
土木人五星會員
 
文章: 3261
註冊時間: 2011 3月 09 (週三) 11:04 am
回頂端

Re: 請教單鋼筋雙層拉力筋求平衡鋼筋量之問題

文章由 KOF2000 » 2015 9月 09 (週三) 11:12 am

考上最重要啦,用d或dt都不會影響大局滴 ~~~ (GOODJOB)
KOF2000
土木人五星會員
土木人五星會員
 
文章: 2438
註冊時間: 2015 8月 04 (週二) 2:55 pm
回頂端

Re: 請教單鋼筋雙層拉力筋求平衡鋼筋量之問題

文章由 b516 » 2015 9月 09 (週三) 11:28 am

KOF2000 寫:考上最重要啦,用d或dt都不會影響大局滴 ~~~ (GOODJOB)

你計算Mn的時候用dt看看會不會被扣分 (XD)
b516
土木人五星會員
土木人五星會員
 
文章: 3261
註冊時間: 2011 3月 09 (週三) 11:04 am
回頂端

Re: 請教單鋼筋雙層拉力筋求平衡鋼筋量之問題

文章由 bao200277 » 2021 3月 04 (週四) 1:03 am

KOF2000 寫:
ZYXEL2009 寫:感謝
那再請問中性軸位置呢?
xb=(0.003/(0.003+εy))*d

d值
是要代有效深度d
還是代最外圍的拉力筋深度dt


除了算折減係數用dt外,剩下的都是代d ~~~ (GOODJOB)

小弟認為K大是對的
試想以dt計之.如同把雙層鋼筋量塞到dt.此時應變三角形斜率較真實(群)平衡狀態為陡(As多.未降伏.非平衡狀態)
以鋼筋群形心d計之.才是真實(群)平衡狀態(才符合混凝土及鋼筋之應變與中性軸距離成正比之假設)之Asb

後來想想.上面想太後面了.此階段是找鋼筋面積合力作用位置
雙層拉力筋用d
單層拉力筋用d=dt
檢核εt則代dt.

加入土木人討論區粉絲團

bao200277
土木人一星會員
土木人一星會員
 
文章: 71
註冊時間: 2012 7月 02 (週一) 10:17 am
回頂端

上一頁

發表回覆
19 篇文章 • 第 2 頁 (共 2 頁) • 1,2

回到 結構設計 | Structure Design

分享

誰在線上

正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 1 位訪客

    機關

  • 公共工程委員會
  • 行政院人事行政總處
  • 考試院考選部
  • 經濟部水利署
  • 內政部國土管理署
  • 台灣電力公司
  • 台灣自來水公司

    組織

  • 土木技師公會全國聯合會
  • 台灣省土木技師公會
  • 全國公務員協會
  • 行政院勞委會
  • 臺北市公務人員協會
  • 全國公務員協會粉絲團

    研究資源

  • 國家圖書館
  • 國立公共資訊圖書館
  • 臺灣博碩士論文知識加值系統
  • 全國法規資料庫

    友站

  • 建築人討論區

  • 討論區首頁
  • 管理團隊 • 刪除所有討論區 Cookies • 所有顯示的時間為 UTC + 8 小時
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
正體中文語系由 竹貓星球 維護製作