27149 寫:tn大話說你的T型梁雙排鋼筋那小題還是解錯喔,再去把書翻一番仔細研讀一下這種情況下的T型梁該怎麼分析吧,這算是基本題型喔
asasas1234as 寫:27149 寫:tn大話說你的T型梁雙排鋼筋那小題還是解錯喔,再去把書翻一番仔細研讀一下這種情況下的T型梁該怎麼分析吧,這算是基本題型喔
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
他除了最外緣鋼筋應變那邊代錯之外
請問他哪裡還有錯@@
我也看不出來 麻煩大哥指教一下
27149 寫:asasas1234as 寫:27149 寫:tn大話說你的T型梁雙排鋼筋那小題還是解錯喔,再去把書翻一番仔細研讀一下這種情況下的T型梁該怎麼分析吧,這算是基本題型喔
至少要判斷一下拉力筋群有無降伏吧,如果是第一小題的畫不用判斷因為那種a小於翼板厚度的情況下拉力筋"必"降伏,可以不用判斷
但a大於翼板厚度的情況拉力筋可不一定降伏喔,判斷的方式應該用平衡鋼筋比(或平衡鋼筋量)去判斷而不是直接fs就代4200去判斷,那這樣判斷出來當然會降伏阿,你都代4200了還怎麼可能不降伏,那不就違背你代4200的情況了??
至於要用雙力偶表示彎矩他有改過來了我就不說了
給大家一些T型樑的一些性質
1.如果a小於翼板厚度t時,拉力筋一定降伏,而且是拉力破壞(拉力筋應變大於0.005)
2.T型樑的平衡鋼筋量,最大鋼筋量以及拉力破壞鋼筋量三種時期的中性軸位置必定位在a大於翼板厚度t的case裡,也當然拉力筋未降伏的情況也依定只會發生在a大於t時