1 頁 (共 1 頁)

地震力基面問題

文章發表於 : 2013 3月 21 (週四) 10:24 pm
#0 由 得九
一個山坡地,地下2地上6層
左右兩側及後側覆土至1F,前方地下2F為入口處((地下室外牆範圍為ㄩ字型))
採動力分析,基面定於B2F
X向與Y向地震力放大係數該如何取才洽當?
請各位先進指點

Re: 地震力基面問題

文章發表於 : 2013 3月 21 (週四) 11:42 pm
#1 由 碧湖布衣
得九 寫:一個山坡地,地下2地上6層
左右兩側及後側覆土至1F,前方地下2F為入口處((地下室外牆範圍為ㄩ字型))
採動力分析,基面定於B2F
X向與Y向地震力放大係數該如何取才洽當?
請各位先進指點


您是指反應譜疊加後的基底剪力放大係數嗎?既然基面已訂,還有什麼問題?就按規範調整吧。不過你有一向兩側均有完整地下室外牆,基面還是訂在B2F嗎?