文章由 aniki01 » 2013 5月 17 (週五) 11:29 pm

加入土木人討論區粉絲團


老師您好
有關耐震柱接頭,有個問題想請教老師,題目如下:
一 RC 構架樓層高365cm,梁之尺寸與配筋等均相同,且柱與梁同寬,柱斷面為
60cm×60cm,梁之有效深度 d=70cm,拉力筋為 6-#8,採用混凝土 fc′=280 kgf/cm2,
鋼筋降伏強度fy=4200 kgf/cm2,試檢核該構架角柱接頭之剪力強度

請問老師
1.在計算Mpr時,須假設另一側也有鋼筋嗎?題目只有一側有鋼筋= =
2.另外計算剪力強度時,角柱有影響到嗎?
麻煩老師解惑了...
最後由 aniki01 於 2013 5月 18 (週六) 4:20 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
aniki01
土木人一星會員
土木人一星會員
 
文章: 59
註冊時間: 2011 7月 02 (週六) 12:57 pm
回頂端

Re: 柱接頭

文章由 紫煌 » 2013 5月 18 (週六) 2:27 pm

aniki01 寫:老師您好
請問老師在計算Mpr時,須假設另一側也有鋼筋嗎?題目只有一側有鋼筋= =
另外計算剪力強度時,角柱有影響到嗎?
麻煩老師解惑了...

可不給壓力筋概算
401-96以後範例都忽略壓力筋貢獻
剪力強度沒直接影響
但接頭強度有
可欣賞去年底結技考題
相當經典
頭像
紫煌
偉大的解惑者
偉大的解惑者
 
文章: 1844
註冊時間: 2007 4月 20 (週五) 10:43 am
來自: 雨都、新北
  • 網站
回頂端

Re: 柱接頭

文章由 aniki01 » 2013 5月 18 (週六) 4:48 pm

紫煌 寫:
1.只計算一側的Mpr,好像不能承受地震引起的反覆作用力說,耐震設計主要不是考慮地震力反覆作用嗎?應該兩側都要配筋才能抵抗阿?還是我誤解規範的意思了
2.謝謝老師的詳細說明,我懂了!
aniki01
土木人一星會員
土木人一星會員
 
文章: 59
註冊時間: 2011 7月 02 (週六) 12:57 pm
回頂端

Re: 柱接頭

文章由 紫煌 » 2013 5月 18 (週六) 10:20 pm

aniki01 寫:
紫煌 寫:
理論上「上層筋及下層筋」都要算
但角柱大多負彎矩控制
且題目只能一半條件
頭像
紫煌
偉大的解惑者
偉大的解惑者
 
文章: 1844
註冊時間: 2007 4月 20 (週五) 10:43 am
來自: 雨都、新北
  • 網站
回頂端

Re: 柱接頭

文章由 aniki01 » 2013 5月 18 (週六) 11:39 pm

紫煌 寫:
aniki01 寫:
紫煌 寫:
謝謝老師解開我心中的疑惑
aniki01
土木人一星會員
土木人一星會員
 
文章: 59
註冊時間: 2011 7月 02 (週六) 12:57 pm
回頂端


發表回覆
5 篇文章 • 第 1 頁 (共 1 頁)

回到 結構設計 | Structure Design

分享

誰在線上

正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 1 位訪客

    機關

  • 公共工程委員會
  • 行政院人事行政總處
  • 考試院考選部
  • 經濟部水利署
  • 內政部國土管理署
  • 台灣電力公司
  • 台灣自來水公司

    組織

  • 土木技師公會全國聯合會
  • 台灣省土木技師公會
  • 全國公務員協會
  • 行政院勞委會
  • 臺北市公務人員協會
  • 全國公務員協會粉絲團

    研究資源

  • 國家圖書館
  • 國立公共資訊圖書館
  • 臺灣博碩士論文知識加值系統
  • 全國法規資料庫

    友站

  • 建築人討論區

  • 討論區首頁
  • 管理團隊 • 刪除所有討論區 Cookies • 所有顯示的時間為 UTC + 8 小時
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
正體中文語系由 竹貓星球 維護製作