1 頁 (共 1 頁)

檢核構架角柱接頭之剪力強度

文章發表於 : 2013 5月 17 (週五) 11:29 pm
#0 由 aniki01
老師您好
有關耐震柱接頭,有個問題想請教老師,題目如下:
一 RC 構架樓層高365cm,梁之尺寸與配筋等均相同,且柱與梁同寬,柱斷面為
60cm×60cm,梁之有效深度 d=70cm,拉力筋為 6-#8,採用混凝土 fc′=280 kgf/cm2,
鋼筋降伏強度fy=4200 kgf/cm2,試檢核該構架角柱接頭之剪力強度

請問老師
1.在計算Mpr時,須假設另一側也有鋼筋嗎?題目只有一側有鋼筋= =
2.另外計算剪力強度時,角柱有影響到嗎?
麻煩老師解惑了...

Re: 柱接頭

文章發表於 : 2013 5月 18 (週六) 2:27 pm
#1 由 紫煌
aniki01 寫:老師您好
請問老師在計算Mpr時,須假設另一側也有鋼筋嗎?題目只有一側有鋼筋= =
另外計算剪力強度時,角柱有影響到嗎?
麻煩老師解惑了...

可不給壓力筋概算
401-96以後範例都忽略壓力筋貢獻
剪力強度沒直接影響
但接頭強度有
可欣賞去年底結技考題
相當經典

Re: 柱接頭

文章發表於 : 2013 5月 18 (週六) 4:48 pm
#2 由 aniki01
紫煌 寫:
1.只計算一側的Mpr,好像不能承受地震引起的反覆作用力說,耐震設計主要不是考慮地震力反覆作用嗎?應該兩側都要配筋才能抵抗阿?還是我誤解規範的意思了
2.謝謝老師的詳細說明,我懂了!

Re: 柱接頭

文章發表於 : 2013 5月 18 (週六) 10:20 pm
#3 由 紫煌
aniki01 寫:
紫煌 寫:
理論上「上層筋及下層筋」都要算
但角柱大多負彎矩控制
且題目只能一半條件

Re: 柱接頭

文章發表於 : 2013 5月 18 (週六) 11:39 pm
#4 由 aniki01
紫煌 寫:
aniki01 寫:
紫煌 寫:
謝謝老師解開我心中的疑惑